Se encontraron 187 coincidencias

por Marco Rossi
Dom, 07 Ene 2018, 08:07
Foro: Inversores off Grid
Tema: Convertidor Onda Senoidal Modificada
Respuestas: 6
Vistas: 35634

Re: Convertidor Onda Senoidal Modificada

A mi me pasaba lo mismo tengo exactamente el mismo inversor y me daba los mismos problemas; ruido en todos los equipos de audio,(television,radio,equipo de musica,portero automatico), en el arcon congelador una resistencia se ponia ardiendo y la tuve que cambiar por otra mas gorda, la lavadora elec...
por Marco Rossi
Dom, 07 Ene 2018, 08:06
Foro: Inversores off Grid
Tema: Convertidor Onda Senoidal Modificada
Respuestas: 6
Vistas: 35634

Re: Convertidor Onda Senoidal Modificada

me he olvidado la forma de onda!!, es algo asi, un plano de unos 5mS a 0v, luego sube a unos +320V durante unos 5ms, baja a 0v otros 5ms, pasa a unos-320V otros 5ms... queda mas claro con un dibujo pero si coges un papel y en el eje vertical pones voltios y en el horizontal pones tiempo puedes saca...
por Marco Rossi
Dom, 07 Ene 2018, 08:02
Foro: Inversores off Grid
Tema: Convertidor Onda Senoidal Modificada
Respuestas: 6
Vistas: 35634

Re: Convertidor Onda Senoidal Modificada

Los ruidos que comentas son normales, deberias substituir las reactancias de los flourescentes, las reactancias electromagneticas son un despilfarro, i más con onda senoidal modificada, ya que no podemos compensar la energia reactiva con lo que un flourescente de 36W puede que te consuma 130 o mas,...
por Marco Rossi
Dom, 07 Ene 2018, 08:01
Foro: Inversores off Grid
Tema: Convertidor Onda Senoidal Modificada
Respuestas: 6
Vistas: 35634

Convertidor Onda Senoidal Modificada

Tengo un convertidor Trace 2424E (24 V - 2400 W) de onda senoidal modificada (si alguien sabe la forma que tiene podria darme una idea) y a parte del ruido de las reactancias de los fluorescentes si no son electrónicas, me da problemas en la nevera (funde la parte electrónica del ventilador interio...
por Marco Rossi
Dom, 07 Ene 2018, 07:58
Foro: Sistemas aislados de la red
Tema: Problema con instalacion a 48V
Respuestas: 36
Vistas: 77760

Re: Problema con instalacion a 48V

Lucas. DISCULPA MIS 3 ULTIMOS POST las explicaciónes que te doy no son correctas. Debido al tiempo transcurrido entre una contestación a otra y debido también a mi mal proceder, al no haber repasado los Post anteriores, no me había dado cuenta que estabamos hablando del tema de los paneles de conex...