Re: Microcortes al cambiar de solar a red y viceversa y otras dudas

OK, entonces es mejor bajar con más cables pero tener los strings "a mano" y con su magnetotérmico, además en caso de que haya un problema con alguno de ellos, podré seguir usando los demás hasta que identifique el problema en el tejado. Lo de las placas de 60 células pensaba que eran rec...
por Popeye
Dom, 16 Dic 2018, 19:28
Foro: Sistemas conectados a la red
Tema: Microcortes al cambiar de solar a red y viceversa y otras dudas
Respuestas: 14
Vistas: 45421

Re: Microcortes al cambiar de solar a red y viceversa y otras dudas

En un principio lo has entendido bien, pero las placas de 60 células no son de 24V, tienen Vmp=30V En sistemas a 48V, conviene hacer strings (series) de 3 placas, para obtener Vmp=90V; en sistemas a 24V son strings de 2 placas seriadas y en sistemas a 12V son placas individuales; siempre con regula...
por Popeye
Dom, 16 Dic 2018, 19:27
Foro: Sistemas conectados a la red
Tema: Microcortes al cambiar de solar a red y viceversa y otras dudas
Respuestas: 14
Vistas: 45421

Re: Microcortes al cambiar de solar a red y viceversa y otras dudas

Muchas gracias de nuevo. Si he entendido bien, como pondré paneles de 60 células que según he visto son los más adecuados, si son de 24V por ejemplo, tendré que poner grupos de cuatro en serie, que hacen un total de 92V y bajar cable de cada grupo para conectarlos al inversor en paralelo. Así podrí...
por Popeye
Dom, 16 Dic 2018, 19:26
Foro: Sistemas conectados a la red
Tema: Microcortes al cambiar de solar a red y viceversa y otras dudas
Respuestas: 14
Vistas: 45421

Re: Microcortes al cambiar de solar a red y viceversa y otras dudas

La teoría es correcta: Cuanto más tensión, los cables pueden ser más finos Pero en la práctica hay soluciones para tener la FV a baja tensión (~100V) y poder instalar cables de 6mm², digamos De hecho, los inversores on-grid suelen trabajar con muchas placas FV seriadas, a 300-500V. Son MPPT y no ne...
por Popeye
Dom, 16 Dic 2018, 19:26
Foro: Sistemas conectados a la red
Tema: Microcortes al cambiar de solar a red y viceversa y otras dudas
Respuestas: 14
Vistas: 45421

Re: Microcortes al cambiar de solar a red y viceversa y otras dudas

Pues muchas gracias El_cobarde, menos mal que he preguntado, porque en misma marca hay de los dos tipos, así que podría haber metido la pata con mucha facilidad, jaja Qué marcas son las punteras? más que nada por comparar precios y utilidades. Doy por hecho que mejor ir al tipo MPPT, de onda pura y...