Duda sobre secciones de cable en el tramo Panel-Regulador
Duda sobre secciones de cable en el tramo Panel-Regulador
marcobomb escribió:Tengo el siguiente caso en la instalacion que estoy diseñando y me gustaría que me dijeran si lo estoy haciendo bien o me estoy equivocando en algo (aunque creo que lo toy haciendo bien)
- 3 paneles en paralelo de 4,55A = 13,65A
- Paneles con tensióm en pto máx pot. de 17,6V (2 en serie) = 35,2V
- Longitus del conductor = 10m (que es un pelín más, pero bueno...)
- Supongo una caída de tensión máx admisible del 1,5%; esto es:
0,015 x 35,2 = 0,528V
Según fórmula de cálculo de sección (S=2LI/56u) me sale una sección de 10mm2 (y está bastante ajustadita)
¿No os parece bastante? Lo digo porque imaginando que los paneles los hubiese tenido a 25m, me saldría una S=25mm2 (y me parece exagerado).
La verdad es que me ha surgido esta duda con esto de las secciones (y más, cuando conozco a un instalador que ha hecho varias instalaciones desde hace años sin ningún problema y me comenta que no ha usado más de 10 de sección con varias distancias)
¿Qué pensáis?
Saludos
Re: Duda sobre secciones de cable en el tramo Panel-Regulador
marcobomb escribió:Me acabo de dar cuenta que debo poner marcas de los dipositivos que uso. Pido disculpas por mi error. Así que si cree conveniente el Moderador eliminar el post me parecerá bien; por supuesto. He empezado a leer post y me he dado cuenta del error cometido.
Lo siento, de veras...
Re: Duda sobre secciones de cable en el tramo Panel-Regulador
WindGuru escribió:Ya lo calculas bien, no te debe parecer exagerada la sección, ya comenté un caso aqui de una instalación que se fué al garete por culpa del cable, pusieron 10mm2 y según mis calculos me salió 150mm2...(35m a 12V) parece exagerado, pero es así, un mal cableado puede dar al traste la instalación, aunque eso si, considera un 3% de Cdt max admisible en vez de un 1,5%, ya veras que cambia bastante el tema, el 1% se recomienda de regulador a bateria.
Tu compañero supongo que habrá dimensionado bien el resto de la instalación y si en vez de quedarle un 3% de Cdt le queda un 15% no passa nada, pero si ya todo va justo y perdemos en el cable... puede mandar todo al traste.
Re: Duda sobre secciones de cable en el tramo Panel-Regulador
marcobomb escribió:Gracias WindGuru por tu respuesta...
Y comento: el sábado por motivos diversos no pudimos finalizar la instalación (lo haremos este viernes) pero pudimos dejar 1 rama de 6 paneles cargando las baterías. Mi sorpresa fue ver en el display del regulador picos de potencia de 500W a 17,9V. ¿Dónde está la caída de tensió ahí? Ni idea. Según tengo entendido, el panel cuando es nuevo puede dar ese 5% más de potencia que dice el fabricante durante unos días, semanas...
Lo que me resultó curioso fue el tema de la tensión. No había caída.![]()
Lo comento como dato posible a tener en cuenta.
De todas formas está bien que hayas confirmado lo que estaba pensando.
Saludos
Re: Duda sobre secciones de cable en el tramo Panel-Regulador
Juanca escribió:En mi instalación de 6 paneles en paralelo con una Isc=5,06 Amp. he llegado a ver 36,1 Amp de entrada al regulador, y estamos en invierno ...
-
- Temas similares
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
-
Cálculo de fusibles en el tramo panel solar-regulador
por Popeye » Mié, 15 Nov 2017, 00:07 » en Sistemas aislados de la red - 11
- 9040
-
por Popeye
Ver último mensaje
Mié, 15 Nov 2017, 00:14
-
-
-
Duda sobre cálculo del regulador
por Marco Rossi » Mié, 08 Nov 2017, 00:32 » en Sistemas aislados de la red - 5
- 11329
-
por Marco Rossi
Ver último mensaje
Mié, 08 Nov 2017, 00:54
-
-
-
duda sobre la eleccion de baterias y paneles
por Marco Rossi » Mié, 08 Nov 2017, 01:10 » en Sistemas aislados de la red - 1
- 6738
-
por Marco Rossi
Ver último mensaje
Mié, 08 Nov 2017, 01:10
-
-
-
Duda sobre bombillas de bajo consumo
por Juan Palacios » Lun, 27 Nov 2017, 20:08 » en Sistemas aislados de la red - 3
- 5781
-
por Juan Palacios
Ver último mensaje
Lun, 27 Nov 2017, 20:10
-
-
-
Duda sobre cableados, tiradas y perdidas Adjunto(s)
por Popeye » Dom, 16 Dic 2018, 18:53 » en Sistemas conectados a la red - 19
- 90308
-
por DamaWiX
Ver último mensaje
Jue, 19 Sep 2019, 08:13
-
-
- 8
- 4242
-
por Juan Palacios
Ver último mensaje
Lun, 27 Nov 2017, 20:48
-
-
Secciones de conductores en corriente continua
por Don Jairo » Mié, 08 Nov 2017, 05:03 » en Sistemas conectados a la red - 4
- 2015
-
por Don Jairo
Ver último mensaje
Mié, 08 Nov 2017, 05:06
-
-
-
Duda Cálculo Radiación Solar
por Don Jairo » Jue, 09 Nov 2017, 15:26 » en Sistemas conectados a la red - 3
- 6898
-
por Don Jairo
Ver último mensaje
Jue, 09 Nov 2017, 17:15
-
-
-
Duda dimensionado instalación aislada
por madox.von-maurer » Sab, 30 Dic 2017, 06:04 » en Sistemas aislados de la red - 6
- 12162
-
por madox.von-maurer
Ver último mensaje
Sab, 30 Dic 2017, 06:08
-
-
-
Duda con excedentes Adjunto(s)
por Popeye » Dom, 16 Dic 2018, 19:18 » en Sistemas conectados a la red - 5
- 10022
-
por NancyFug
Ver último mensaje
Mié, 16 Oct 2019, 11:40
-