bull escribió:hola buena noches mi pregunta es como se calcula el fusible en cada rama (+-) de cada panel me han dicho que nunca debe ser mayor que el regulado,
ej.
Isc 2,4
Regulador 5A
fusible en cada rama de 4A
la otra pregunta es como se calcula el fusible que va de inversor a regulador, me han dicho que igual, siempre respetando la intensidad de entrada del panel.
Sabeis si hay que poner mas fusibles.
Muchhas gracias de antemano.
Un saludo
Re: Cálculo de fusibles en el tramo panel solar-regulador
WindGuru escribió:si, no es recomendable poner un fusible mayor que el maximo admitido por el regulador, para calcularlo podrias utilizar lo mismo que para calcular el regulador, la intensidad de cortocircuito de cada panel, multiplicado por el numero de paneles en paralelo multiplicado por 1,3, redondeando a lo alto al valor comercial mas cercano. Yo recomiendo los siguientes fusibles por el lado de continua:
panel-regulador
regulador-consumo CC
regulador-bateria (de valor alto, que solo actue en caso de cortocircuito interno del regulador o similar)
bateria-inversor
Saludos
Re: Cálculo de fusibles en el tramo panel solar-regulador
Juanca escribió:Oye, y si en vez de un fusible ponemos un magnetotermico.
¿No es más cómodo que tener que cambiar el fusible en el caso en que se funda?.
Y por cierto, si se pone el magnetotermico, ¿se puede poner solo uno de un polo por ejemplo, en el cable positivo?.
En vez de poner uno de dos polos.
Re: Cálculo de fusibles en el tramo panel solar-regulador
bull escribió:windwuru, acerca del fusible hacia el regulador porque hay que multiplicarlo por 1,3
Gracias
Re: Cálculo de fusibles en el tramo panel solar-regulador
WindGuru escribió:1- la mayoria de magnetotermicos no suelen estar homologados para trabajar en CC, y son algo lentos ya que solo trabajan en la parte ''termica'' y no en la magnetica, y cuidado con el poder de corte, procura que sea mayor de 4Ka, ya que una buena bateria de 1500Ah tiene unos 3Ka de cortocircuito.
2- se sobredimensiona el fusible, igual que el regulador en 1,3, ya que a veces y durante periodos cortos de tiempo y sobretodo en zonas de montaña, la radiacion puede superar los 1000W m2, y correriamos el riesgo de fundir el fusible, si tiene que actuar (normalmente actuará por un rayo, o por algun cortocircuito que implique corriente de la bateria) se fundirá de sobra. Se considera que con un factor de 1,3 es suficiente.
Saludos
-
- Temas similares
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
-
Duda sobre secciones de cable en el tramo Panel-Regulador
por Popeye » Mar, 14 Nov 2017, 23:43 » en Sistemas aislados de la red - 5
- 11126
-
por Popeye
Ver último mensaje
Mar, 14 Nov 2017, 23:46
-
-
-
Sistema Solar fotovoltaico Básico con panel solar 150W
por Milo » Jue, 07 Dic 2017, 17:57 » en Fotos y Multimedia de Instalaciones solares fotovoltaicas - 0
- 7971
-
por Milo
Ver último mensaje
Jue, 07 Dic 2017, 17:57
-
-
-
Duda sobre cálculo del regulador
por Marco Rossi » Mié, 08 Nov 2017, 00:32 » en Sistemas aislados de la red - 5
- 11329
-
por Marco Rossi
Ver último mensaje
Mié, 08 Nov 2017, 00:54
-
-
-
Duda Cálculo Radiación Solar
por Don Jairo » Jue, 09 Nov 2017, 15:26 » en Sistemas conectados a la red - 3
- 6898
-
por Don Jairo
Ver último mensaje
Jue, 09 Nov 2017, 17:15
-
-
-
Cálculo de dispositivos y componentes en un sistema de energía solar fotovoltaica
por Milo » Jue, 07 Dic 2017, 03:23 » en Fotos y Multimedia de Instalaciones solares fotovoltaicas - 0
- 2485
-
por Milo
Ver último mensaje
Jue, 07 Dic 2017, 03:23
-
-
-
Qué tiene adentro un regulador de carga solar?
por Milo » Mar, 14 Nov 2017, 16:17 » en Reguladores de carga - 0
- 1550
-
por Milo
Ver último mensaje
Mar, 14 Nov 2017, 16:17
-
-
-
Inversor hibrido multifunción con cargador y regulador solar
por Milo » Jue, 07 Dic 2017, 16:09 » en Inversores híbridos - 1
- 6645
-
por ARERHOOMY
Ver último mensaje
Lun, 23 Sep 2019, 13:10
-
-
- 4
- 3185
-
por Milo
Ver último mensaje
Vie, 10 Nov 2017, 05:19
-
-
Como calcular un panel solar fotovoltaico necesario
por Milo » Mar, 14 Nov 2017, 14:04 » en Paneles solares - 0
- 4719
-
por Milo
Ver último mensaje
Mar, 14 Nov 2017, 14:04
-
-
-
Monitoreo de panel solar fotovoltaico e inversor grid tie Adjunto(s)
por Milo » Mar, 14 Nov 2017, 15:59 » en Inversores on Grid - 1
- 5828
-
por Juliadax
Ver último mensaje
Mar, 22 Oct 2019, 16:27
-