WindGuru escribió:para esto está el foro, para compartir puntos de vista, He fundido dos de fusibles:
-32A con una bateria de 320Ah, el inversor lo jodió un rayo en una vivienda de fin de setmana que durante la setmana se deja todo desconectado,y por inducción en la parte de alterna el inversor se cortocircuitó (se cebó arco a través del magnato de alterna) y solo cerrar el portafusibles escuché que algo passaba.
-Uno de 63A en una bateria de 400Ah, puse el destornillador donde no devia...
y se funden y rapido, el problema es que el corto debió suceder antes del fusible por lo que se fundió el cable (1200Ah son unos KA de cortocircuito), si bien es cieto que los inverores tienen varias protecciones, si passa como el caso anterior de rayo no valen y también la gracia es proteger el tramo de cable que va hacia ellos, el fusible debe estar tan cerca como sea posible de la bateria.
imaginate por ejemplo que no ponemos nada de fusible y por ejemplo una rata (las ratas y ratones tienen predilección por el cable..., y abundan en el campo, donde suelen estar las instalaciones aisladas) pela algún cable y se produce un corto, si la instalación es nueva possiblemente quedará en una humadera y en unas baterias para tirar, pero si lleva algun año y ha acumulado polvo, podemos tener un fuego, un fusible tan cerca como sea posible de la bateria lo deja en una averia de buen solucionar, reemplazando cable y fusible, no se, pero yo no quedaria tranquilo con una instalación sin los tres fusibles que comentabamos, el coste es minimo (puede salir por unos 50€) y nos puede ahorrar muchos problemas, yo creo que deberias ponerlos,
Saludos,