zzz escribió:Tengo un problemilla con una instalación de aislada, como vereis, mis conocimientos no son muy grandes...

El tema es que me han dado la lista de componentes. Son 4 paneles son de 130W regulador de carga de 40A, bateria estacionaria 6OPzS C100:630, inversor 1500/12V.

Estoy leyendo un libro donde explica el proceso paso a paso y bastante bien. Mi duda está en saber cómo calcular los paneles que puedo poner en serie. Yo pensaba que podria poner los 4 paneles en serie, y evitar poner en paralelo. Segun dicen hay que dividir la tensión del sistema / la tensión del modulo. La bateria es de 12V y tb el inversor. En el ejemplo que estoy viendo, dividen 48V(que es la tension de su instalacion) / 12 !! por que 12? en la hoja de espeficicaciones del modulo no pone ni que Voc ni Vmpp sea 12, sino 21,3 Voc y 17,2 Vmpp.

Si yo sigo el mismo procedimiento, 12/12 = 1!! y solo puedo poner un modulo por serie!!?? y tengo que poner los 4 en paralelo!!??

La problematica del asunto es que me salen unas secciones para el cableado enormes!!!! de mas de 80mm2 y aparte, el regulador de carga solo admite hasta 33,6.

Alguien me podria echar un cable? :?

Muchisimas gracias!

Re: paneles en serie o paralelo??: problema con la seccion

Publicado: Jue, 16 Nov 2017, 22:33
por Popeye
WindGuru escribió:En efecto, necessitamos unas 36 celulas en serie para cargar en condiciones una bateria de 12V (6vasos), por lo que significa que los 4 paneles los tienes que conectar en paralelo, piensa que si los pusieras en serie, primero solo aprovecharias la energia de uno, y segundo destruirias el regulador en cuando cortase,
ya que veria la tensión de circuito abierto de los 4 paneles en serie, unos 80V, muy grande para un regulador de 12, resumiendo :

con las caracterisiticas de modulo que das, son de 36 celulas (el fabricante pone la tensión a maxima potencia Vmpp considerando que será una conexión a red, con lo cual tu no obtendrás nunca estos 130W al trabajar a mas baja tensión, 14,8 como mucho) con lo que has de poner en paralelo y una buena sección de cable. O adquirir mas vasos de bateria y passarte a 24V (2serie/2P) o 48V (4serie), lo mas recomendable es buscar un buen cable.