Dimensionado instalación aislada 2500w/dia
Dimensionado instalación aislada 2500w/dia
Funkstar escribió:Hola, soy nuevo por estos lares, necesito ayuda para confirmar si mis cálculos son los correctos:
Los datos son los siguientes:
Zona de castellón, 2500w/dia de consumo diario, inversor con rendimiento a 24V(0,89), autonomía 7 dias, profundidad de descarga 50%, panel Kyocera 125Wp.
Haciendo cálculos obtengo:
10 paneles (5 en paralelo y 2 en serie), 2 Baterias en paralelo de 900 Ah, una Iregulador de 52A, un inversor a 24V de 1500W.
Mi pregunta es si esta bien dimensionado, para los datos recogidos y si es conveniente o no quitar algun panel para rebajar el precio o si no hace falta tantos dias de autonomia.
Para evitar problemas es conveniente poner algun contador??
Saludos
Iván
Re: Dimensionado instalación aislada 2500w/dia
PARAPA escribió:2500 w/día??
¿Qué consumo es este? tendrás que ver el consumo en unidades correctas, como 2,5 kWh por ejemplo.
Por ejemplo, si tienes 1000 W instalados, y quieres que funcionen durante 4 horas al día, tendrás 4 kWh de consumo.
Para dimensionar una aislada tienes que hablar mucho con el dueño de la casa, y tener en cuenta que vas a poner bombillas de 14 W y no de 100 W como en una casa normal. También asegúrate que se use todos los días , si por ejemplo solamente se utiliza los fines de semana los cálculos cambian mucho.
Re: Dimensionado instalación aislada 2500w/dia
Funkstar escribió:Hola PARAPA esta es la tabla de consumo:
Al final del dia son 2500 W/dia, la nevera es de clase A 330Kw/año segun tabla especificaciones, bombillas de bajo consumo (11W).
unid pot horas/dia total
Bombilla de bajo consumo 3 11 3 198
Bombilla de bajo consumo 9 11 6 297
Nevera clase A 1 38 16 605
Televisor 1 100 4 400
DVD, ordenador o equipo sonido 1 100 5 500
Margen de seguridad (25%) 500
Consumo total diario 2500
Se me olvidaba, si que es para fin de semana y para 2 meses en verano.
Entonces que autonomia tiene que tener, ya que en verano si que hay 2 meses de uso.
Re: Dimensionado instalación aislada 2500w/dia
WALIKI escribió:Hola Funkstar.
Mira, lo primero es comentarte una cuestión; no debemos de confundir potencia, la cual se mide en W (S.I), con energía, que se mide en Wh (S.I), como muy bien comenta PARAPA y lo cual es fundamental para el tema que estamos tratando.
En segundo lugar y por las características que comentas de consumo 2.500 Wh/día a 24 V para una vivienda de uso en fines de semana, principalmente en Verano, (Junio,Julio Agosto). Te comento como lo diseñaría yo:
-Deberás de intentar que la inclinación de los paneles sea inferior a la latitud del lugar, en este caso al ser Castellón, te recomiendo que esté entorno a los 20º de inclinación respecto a la horizontal. En este caso, tendrás una intensidad de diseño entorno a los 13,6 A, ya corregida. Con estos datos y los del panel que propones salen dos paneles en paralelo, y como la tensión es de 24V, colocas dos en serie haciendo un total de 4 paneles de 120Wp, es decir 480Wp. Debes de tener en cuenta que la vivienda se va a utilizar durante 3 días - fines de semana- cada 7 días y en los meses de mayor radiación, verano.
-En relación a las baterías, para 4 días de autonomía y máxima profundidad de descarga de 0,6, con 450Ah C100, es más que suficiente.
-El regulador de carga puede ser cualquiera pero que soporte una Imax=20 A.
-El inversor, yo creo que ya que la potencia pico será de 370 W, utilizando todos las cargas al mismo tiempo, con un inversor de 1000 W, sería suficiente.
Bueno, esta es mi aportación, espero que te sirva.
Saludos cordiales.
Re: Dimensionado instalación aislada 2500w/dia
Funkstar escribió:Hola Waliki,
Gracias por tu respuesta, me gustaría saber como has obtenido esos cálculos, yo te comento como los he obtenido ya que difieron un poco de los tuyos:
Para 4 dias de autonomia, profundidad de descarga 0,5
2500 Ah dia/0,89*24V = 117,04 Ah
C=4*117,04 Ah/0,5= 936 Ah
Ireg= 8*2*1,3= 20,8A
Con estos cálculos los componentes serian, 5 placas 125Wp, Bateria 900 Ah, Regulador 20A 24V, Inversor 1500W/24V, Cargador automatico 24V/25 Ah.
Paneles 3 serie 2 en paralelo. Realmente no se si con 4 paneles seria suficiente(2 serie, 2 paralelo), a ver si me echas una cable.
Otro tema que no tengo muy claro es el tema de la nevera, esta es de clase A pero puede funcionar otra de consumo mayor como 70Wh???
Existe subvencion del Idae y de que cuantia se trata?
Saludos
-
- Temas similares
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
-
Duda dimensionado instalación aislada
por madox.von-maurer » Sab, 30 Dic 2017, 06:04 » en Sistemas aislados de la red - 6
- 12162
-
por madox.von-maurer
Ver último mensaje
Sab, 30 Dic 2017, 06:08
-
-
-
Kit Solar Vivienda Aislada 3000W 24V 6400Wh/dia
por Milo » Jue, 07 Dic 2017, 16:45 » en Fotos y Multimedia de Instalaciones solares fotovoltaicas - 0
- 4174
-
por Milo
Ver último mensaje
Jue, 07 Dic 2017, 16:45
-
-
- 5
- 3148
-
por Milo
Ver último mensaje
Vie, 10 Nov 2017, 05:28
-
-
Instalación aislada sin inversor??
por Popeye » Mar, 14 Nov 2017, 23:56 » en Sistemas aislados de la red - 2
- 3238
-
por Popeye
Ver último mensaje
Mar, 14 Nov 2017, 23:58
-
-
-
Problema muy grave con instalación aislada!!
por Popeye » Mié, 15 Nov 2017, 00:16 » en Sistemas aislados de la red - 11
- 7902
-
por Popeye
Ver último mensaje
Mié, 15 Nov 2017, 00:22
-
-
-
Instalacion aislada para unos fluorescentes
por Popeye » Jue, 16 Nov 2017, 22:48 » en Sistemas aislados de la red - 16
- 9424
-
por Popeye
Ver último mensaje
Jue, 16 Nov 2017, 22:58
-
-
-
Instalación aislada para kiosco de prensa
por Juan Palacios » Dom, 26 Nov 2017, 02:25 » en Sistemas aislados de la red - 22
- 11436
-
por Juan Palacios
Ver último mensaje
Dom, 26 Nov 2017, 02:41
-
-
-
Instalación aislada vertiendo excedentes a la red
por Juan Palacios » Lun, 27 Nov 2017, 20:02 » en Sistemas aislados de la red - 6
- 5093
-
por Juan Palacios
Ver último mensaje
Lun, 27 Nov 2017, 20:06
-
-
-
Instalación aislada 150W/p
por Juan Palacios » Lun, 27 Nov 2017, 20:20 » en Sistemas aislados de la red - 7
- 4391
-
por Juan Palacios
Ver último mensaje
Lun, 27 Nov 2017, 20:25
-
-
-
Instalación aislada con batería de coche
por Cameron » Lun, 04 Dic 2017, 04:12 » en Sistemas aislados de la red - 12
- 7740
-
por Cameron
Ver último mensaje
Lun, 04 Dic 2017, 04:21
-