Re: Dimensionado instalación aislada 2500w/dia

Mensaje #6 por Popeye » Jue, 16 Nov 2017, 23:33

WALIKI escribió:Hola Funkstar.
Mira, los cálculos los he sacado de un programa que realicé en su día, en Excel, no te creas que es nada de programación etc, etc, basado en el método de los Ah y el cual lo he validado con programas estilo Homer, PVsys, etc, y que utilizo para diseñar las instalaciones que proyecto. Si me das un correo, te lo envío, teniendo presente que la propiedad intelectual es mía, bueno esto último es broma.

Una vez dicho esto, te comento lo siguiente:
Tu fallo, es consecuencia del concepto que tienes de Wh/día, durante 7 días a la semana. Partes de un planteamiento como si la instalación la diseñases para uso diario durante los 7 días de la semana. En tú caso, esto no es así, ya que sólo la vas a utilizar durante 3 días en 7 días, que tiene la semana, es decir 3/7. Si nosotros fijamos como tiempo de utilización "la semana", y asumiendo que agrupamos todo en una potencia total de 2.500 W, - lo cual no es del todo correcto-;el cálculo es:
P(W)*Ciclo diarío(h/día)*Ciclo semanal (días/semana)/ Rendimiento de conversión*Tensión nominal del sistema
Si realizas este cálculo, nos da 55,80 Ah, si a este dato lo afectas de un rendimiento de cableado de 0,98, rendimiento de la batería de 0,9, el resultado final nos lleva a 63,27 Ah/día.
Para una autonomía de 4 días y una Máxima profundidad de descarga de 0,6 llegamos al resultado de 421,77 Ah, aproximadamente 450 Ah.

Si tú problema es el hecho de por qué lo multiplico por 3/7 los 104,16 Ah/día, argumentando que así no vamos a cubrir la carga diaria, te diré, pues si, pero date cuenta de que debemos de distinguir entre lo "probable" y lo "posible". Es posible que durante tres días, en ninguno de ellos haya absolutamente nada de radiación, y por tanto, tengamos que consumir todo de la batería, si. En este caso estamos en 107*3 =321 Ah durante los tres días, nuestras baterías tienen 450 Ah, 321/450=0,71, es decir, estamos ante una descarga de 0,7, algo todavía asumible. Esto es "probable" en los meses de Verano, pues te diría que poco probable. Por lo tanto, para optimizar los sistemas a nivel técnico-económico, estamos obligados a que económicamente sea lo más rentable posible, ese es el objetivo de los ingenieros, lo mismo pero más barato.

Espero que te sirva.
Saludos.


           
Avatar de Usuario
Popeye
Mensajes: 142
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:21

Re: Dimensionado instalación aislada 2500w/dia

Mensaje #7 por Popeye » Jue, 16 Nov 2017, 23:33

WALIKI escribió:Por lo que respecta al tema de las placas:

Para la intensidad de diseño de los meses de verano, en Castellón para 20º de latitud, el "mes peor" es Agosto con 10,93A, 63,27Ah/5,78h.s.p.
Si ponemos un factor de rendimiento del módulo, cableado etc etc de 0,8, tenemos 13,6 Ah. La placa que comentas tiene de Imp= 7,1A, lo cual nos lleva a 13,6A/7,1A= 1,92, aprox 2 módulos en paralelo, que para una tensión nominal de trabajo de 24V tenemos que colocar dos en serie, dando una configuración 2s x 2p= 4 módulos.

El tema de la nevera, no lo entiendo, la cuestión del IDAE, no lo sé, ya que mis instalaciones hace tiempo que no están en España y afortunadamente no necesito de "subvenciones", con lo que no te puedo ayudar.
Saludos.


Avatar de Usuario
Popeye
Mensajes: 142
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:21

Re: Dimensionado instalación aislada 2500w/dia

Mensaje #8 por Popeye » Jue, 16 Nov 2017, 23:34

Funkstar escribió:Buenas Waliki,

Gracias, eres un crack! la verdad es que me has aclarado las dudas que tenía para el diseño de aisladas, mi error era considerar toda la semana.

El sistema me ha quedado con los siguientes componentes:

4 placas 130Wp (2 serie + 2 paralelo)
1 Bateria 630Ah -> lo he diseñado para pd=50%
1 Regulador 20A, 24V
1 Inversor 1500W, 24V (picos hasta 2000W)
1 Cargador Automático 24V, 25Ah

Este último realmente es necesario? o teniendo toda la semana ya es suficiente para q se recarguen las baterias?

Saludos


Avatar de Usuario
Popeye
Mensajes: 142
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:21

Re: Dimensionado instalación aislada 2500w/dia

Mensaje #9 por Popeye » Jue, 16 Nov 2017, 23:34

kandido escribió:regulador de algo mas de amperaje 20 A es un poko justo
y en cuanto al diseño de la conexion de los modulos pon dos circuitos paralelos de 2 placas en serie no dos placas en serie y 2 en paralelo

en el dimensionado la verdad es que no he parado a hecharle un ojo lo que te digo es solo de montaje