Problemas con regulador C60 60amp

Sistemas fotovoltaicos aislados y semiaislados de la red eléctrica domiciliaria para autoconsumo, componentes, aplicaciones, etc.
Avatar de Usuario
Juan Palacios
Mensajes: 182
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:24

Problemas con regulador C60 60amp

Mensaje #1 por Juan Palacios » Dom, 26 Nov 2017, 02:05

bull escribió:Hola buenos dias, tengo un problema en una instalación.
panel 1500Wp (12 paneles, 6 y 6 en paralelo y series de dos en dos) Isc 8Amp por panel
regulador C60 60amp
baterias de 560Ah 12 vasos (24v)
Inversor 2300W (es igual)

La instalación esta bien cableada y todo bastante bien
La cuestion es que llevo ya dos reguladores cambiados uno porque se quedo abierto y no cargaba y otro ahora que no abre cuando estan cargadas las baterias.
Alguien me puede hechar una mano con esto solo hago que darle vueltas y no llego a nada. El disipador de este regulador se calienta me sube el voltaje de baterias a 30V y no corta (las bateria hierben)y el inversor detecta much voltaje y no funciona.

Muchas Gracias.


           
Avatar de Usuario
Juan Palacios
Mensajes: 182
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:24

Re: Problemas con regulador C60 60amp

Mensaje #2 por Juan Palacios » Dom, 26 Nov 2017, 02:05

WALIKI escribió:Hola Bull.

El regulador que has colocado se queda corto. Un regulador de carga en sistemas aislados, no debe de trabajar la mayor parte de su tiempo de operación por encima del 75% de la intensidad máxima.

Además date cuenta que en una situación, en la que haya intervalos de nubes, en verano, te puedes encontrar con picos de hasta un 1.300 W/m2 de irradiancia, y te lo digo porque yo los he medido. Así que lo que le pasa a tu regulador es que probablemente lo hagas trabajar por encima de sus posibilidades. Supongo que será el Xantrex de 60A.

8x6x1.25=60A

Saludos.


Avatar de Usuario
Juan Palacios
Mensajes: 182
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:24

Re: Problemas con regulador C60 60amp

Mensaje #3 por Juan Palacios » Dom, 26 Nov 2017, 02:06

bull escribió:Y no crees que esta bien dimensionado

8*6*1,25= 60Amperios (justo pero...)

Entonces que hago poner dos de 40Amp, 6 paneles por cada regulador y luego los dos a baterias, y no daran problemas?

Muc Gracias

Un saludo.


Avatar de Usuario
Juan Palacios
Mensajes: 182
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:24

Re: Problemas con regulador C60 60amp

Mensaje #4 por Juan Palacios » Dom, 26 Nov 2017, 02:07

WALIKI escribió:Hola Bull,
Disculpa pero he estado liado. ¿Me puedes decir, dónde es la instalación?, porque date cuenta que dependiendo de la altura, (no se disipa igual a 300 m.s.n.m que a 1.200 o a 4.100) y las temperaturas que se alcanzan en verano, dependiendo de dónde tengas ubicado el regulador también influye, ( provincia, lugar ocupado por el regulador, ventilación, etc).

Es decir, antes de darte una solución debemos saber lo máximo sobre la instalación.

Saludos,


Avatar de Usuario
Juan Palacios
Mensajes: 182
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:24

Re: Problemas con regulador C60 60amp

Mensaje #5 por Juan Palacios » Dom, 26 Nov 2017, 02:07

bull escribió:Wali la instalacion es en Teruel a 1000 metros, estoy un poco liado pq no se que puede pasar, los paneles son unos kyocera 125.
Isc= 8Amp
Voc=21.7 V

son doce conectadops en serie de dos en dos para sacar los 24V,

Regulador C60 60Amp

Baterias: 12 de 560Ah C20

Un saludo, haber si me puedes echar una mano, pq no entiendo como se han roto dos reguladores.

gracias