Sistema aislado 3000 Wh/dia continuo más generador eléctrico

Sistemas fotovoltaicos aislados y semiaislados de la red eléctrica domiciliaria para autoconsumo, componentes, aplicaciones, etc.
Avatar de Usuario
Juan Palacios
Mensajes: 182
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:24

Re: Sistema aislado 3000 Wh/dia continuo más generador eléctrico

Mensaje #6 por Juan Palacios » Dom, 26 Nov 2017, 02:50

welsungo escribió:Me refiero a la Vmp. La corriente producida por el generador fotovoltaico se debe mantener casi costante en la parte plana de la curva IV. Ten en cuenta que el generador fotovoltaico se ajusta al voltaje de la batería más las caídas de tensión entre batería y generador. Lo que se suele seleccionar es un módulo con una Vmp un 50% mayor que la tensión nominal de la batería. Para cargar una de 24 voltios, 36 voltios.

El regulador tienes que ver qué intensidad es capaz de proporcionarte. Se dimensiona según la intensidad de carga y el voltaje nominal de la batería. Es válida la expresión que Ireg = 1,20 * Isc(del generador)


           