Sistema aislado 3000 Wh/dia continuo más generador eléctrico
- Juan Palacios
- Mensajes: 182
- Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:24
Re: Sistema aislado 3000 Wh/dia continuo más generador eléctrico
welsungo escribió:Me refiero a la Vmp. La corriente producida por el generador fotovoltaico se debe mantener casi costante en la parte plana de la curva IV. Ten en cuenta que el generador fotovoltaico se ajusta al voltaje de la batería más las caídas de tensión entre batería y generador. Lo que se suele seleccionar es un módulo con una Vmp un 50% mayor que la tensión nominal de la batería. Para cargar una de 24 voltios, 36 voltios.
El regulador tienes que ver qué intensidad es capaz de proporcionarte. Se dimensiona según la intensidad de carga y el voltaje nominal de la batería. Es válida la expresión que Ireg = 1,20 * Isc(del generador)
-
- Temas similares
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
-
Sistema aislado con grupo generador
por Cameron » Mar, 14 Nov 2017, 23:28 » en Sistemas aislados de la red - 8
- 3471
-
por Milo
Ver último mensaje
Dom, 26 Nov 2017, 21:01
-
-
-
Sistema aislado continuo 24h 365 dias al año
por Juan Palacios » Sab, 18 Nov 2017, 23:10 » en Sistemas aislados de la red - 3
- 1306
-
por Juan Palacios
Ver último mensaje
Sab, 18 Nov 2017, 23:11
-
-
-
Sistema aislado para 199,5W/dia?
por Juan Palacios » Jue, 23 Nov 2017, 11:22 » en Sistemas aislados de la red - 4
- 1473
-
por Juan Palacios
Ver último mensaje
Jue, 23 Nov 2017, 11:26
-
-
-
Sistema aislado 5000wh /dia es una exageración?
por Juan Palacios » Dom, 26 Nov 2017, 03:15 » en Sistemas aislados de la red - 3
- 1404
-
por Juan Palacios
Ver último mensaje
Dom, 26 Nov 2017, 03:16
-
-
-
Protecciones en sistema aislado
por Marco Rossi » Mar, 07 Nov 2017, 22:42 » en Sistemas aislados de la red - 4
- 1772
-
por Cameron
Ver último mensaje
Lun, 04 Dic 2017, 03:45
-
-
-
Sistema aislado con inversor y cargador por separado
por Marco Rossi » Mié, 08 Nov 2017, 01:12 » en Sistemas aislados de la red - 7
- 5642
-
por Cameron
Ver último mensaje
Lun, 04 Dic 2017, 03:05
-
-
-
Opción curiosa de sistema "aislado"
por Cameron » Mar, 14 Nov 2017, 23:08 » en Sistemas aislados de la red - 5
- 2239
-
por Cameron
Ver último mensaje
Mar, 14 Nov 2017, 23:11
-
-
-
Dimensionado sistema aislado para 1700w
por Juan Palacios » Jue, 23 Nov 2017, 11:08 » en Sistemas aislados de la red - 6
- 2467
-
por Juan Palacios
Ver último mensaje
Jue, 23 Nov 2017, 11:18
-
-
-
Dimensionado del campo paneles sistema rural aislado
por Juan Palacios » Dom, 26 Nov 2017, 03:23 » en Sistemas aislados de la red - 3
- 1698
-
por Juan Palacios
Ver último mensaje
Dom, 26 Nov 2017, 03:24
-
-
-
Consumo eléctrico de aparatos electrodomésticos apagados
por Milo » Mar, 14 Nov 2017, 14:10 » en Útiles de medición - 0
- 845
-
por Milo
Ver último mensaje
Mar, 14 Nov 2017, 14:10
-