Distancia entre regulador y aparatos conectados

Sistemas fotovoltaicos aislados y semiaislados de la red eléctrica domiciliaria para autoconsumo, componentes, aplicaciones, etc.
Avatar de Usuario
Milo
Mensajes: 362
Registrado: Lun, 06 Nov 2017, 22:42

Distancia entre regulador y aparatos conectados

Mensaje #1 por Milo » Dom, 26 Nov 2017, 20:54

nombela escribió:esta claro que desde la salida para consumo del regulador y los aparatos o iluminacion conectados,se pierde potencia. a mayor distancia, mayor perdida. poniendo cable de mas seccion,se gana algo pero poco.
una bombilla no lucira igual a 1 metro que a 20.
alguien conoce algun sistema para ganar potencia?

P.D.
no se si la palabra correcta es potencia o intensidad,pero creo que se entiende


           
Avatar de Usuario
Milo
Mensajes: 362
Registrado: Lun, 06 Nov 2017, 22:42

Re: Distancia entre regulador y aparatos conectados

Mensaje #2 por Milo » Dom, 26 Nov 2017, 20:55

welsungo escribió:Se pierde tensión que se traduce en pérdida de potencia ya que la es directamente proporcional a la tensión e intensidad. Del regulador a los consumos solo hay cable, así que es solo ahí donde puedes incidir y no te queda más remedio que tomar mayor sección que influye mucho en las pérdidas de tensión, más de lo que puedes pensar.

Por ejemplo, un aparato que consuma 10 A de intensidad colocado a 10 metros de longitud y con sección de cable de 1 mm2 va a tener una pérdida de tensión de 3,5 Voltios. Si el cable es de 2,5 mm2 las pérdidas serán de 1,5 voltios.