Mensaje #6 por madox.von-maurer » Sab, 30 Dic 2017, 06:07

welsungo escribió:El principal inconveniente de las bombas es el pico de arranque que tienen, influye a la hora de dimensionar con seguridad el ondulador.

En salvador escoda he visto grupos de presion a partir de 0,8 HP de potencia, que no son más que grupos grundfos, en concreto los GCH y HP CHV, ya vienen con depósito incluido y funcionan solo cuando se requiere su uso... quizás pueda servirte.


           
Avatar de Usuario
madox.von-maurer
Mensajes: 176
Registrado: Vie, 08 Dic 2017, 08:16

Re: Duda dimensionado instalación aislada

Mensaje #7 por madox.von-maurer » Sab, 30 Dic 2017, 06:08

Conchuo escribió:Miqui. Un consejo por experiencia propia. Si te decides por el grupo de presión y es de los llamados electrónicos, osea, sin calderin, no vayas a usar un inversor de onda cuadrada o senoidal modificada, porque te cargas la electrónica del grupo, con este tipo de inversores solo puedes utilizar el grupo de presión de toda la vida, es decir el de calderín.

Con un inversor de onda senoidal pura, sin embargo, puedes utilizar los dos tipos de grupos de presión. Saludos

Conchuo