Mensaje #6 por Marco Rossi » Dom, 07 Ene 2018, 07:40

llauro escribió:Hola Lucas:

Si tienes 4 paneles en serie mas 4 paneles en serie y ambas filas conectadas en paralelo, la corriente maxima será la maxima de una placa multiplicado por dos, ya que las corrientes en paralelo se suman y la maxima corriente que te da una fila es la maxima que te proporcione un panel, por tanto es logico que no saques mas de 15 amperios aproximadamente.

Un saludo


           
Avatar de Usuario
Marco Rossi
Mensajes: 187
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:17

Re: Problema con instalacion a 48V

Mensaje #7 por Marco Rossi » Dom, 07 Ene 2018, 07:41

Lucas escribió:hola llauro,

eso es a lo que me referia,tu que harias para solucionarlo,cambiar la forma de conestarlos? poner la instalacion a 24V? poner algun modulo mas?, gracias por tu tiempo.

un saludo.


Avatar de Usuario
Marco Rossi
Mensajes: 187
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:17

Re: Problema con instalacion a 48V

Mensaje #8 por Marco Rossi » Dom, 07 Ene 2018, 07:41

rodri escribió:Hola Lucas,

Normalmente para sistemas aislados se suelen usar modulos con multiplos de 36 celulas La razon es sencilla interesa que el modulo este trabajando siempre entre el punto de maxima potencia y el de corto circuito, pues para tensiones superiores al punto de maxima potencia la corriente cae muy rapidamente. Por ejemplo un modulo de 36 celulas suele tener su punto de maxima potencia entorno a 17V y su tensión de circuito abierto en torno a 21V y se utiliza para cargar una bateria de 12V nominales.

Si el modulo tiene una tension de 25V en maxima potencia entonces podria cargar una bateria de 24V?

Me temo que NO por dos razones primera el modulo se calienta con lo cual su tension disminuye y segunda para cargar una bateria a fondo cuando se ha descargado mucho tienes que llegar a tensiones en torno al 25% superiores a su tensión nominal con una cantidad de amperios suficientes. En una bateria de 24V deberias de llegar a casi 32V, el panel que comentas tiene 32V en circuito abierto a 25º de temperatura de celula.

Antes habia unos paneles que se llamaban autoregulados donde se aprovechaba este efecto de la caida de tensión con la temperatura para hacer coincidir la tension final de carga de bateria con la tension en circuito abierto.. estos modulos trabajan bien en sitios donde la temperatura es constante a lo largo de todo el año: zonas tropicales.

En tu caso necesitarias tres modulos en serie para un sistema de 48V y 2 modulos en serie para 24V, tanto en uno como en otro los modulos van a trabajar a un rendimiento muy bajo en relación a la potencia que tienen.

Es muy importante que revises el dimensionado de tu sistema aunque coloques otro modulo, pues probablemente el aporte del panel extra no sea suficiente para cubrir las expectativas de tu cliente.

Saludos y perdon por el tocho.


Avatar de Usuario
Marco Rossi
Mensajes: 187
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:17

Re: Problema con instalacion a 48V

Mensaje #9 por Marco Rossi » Dom, 07 Ene 2018, 07:42

Lucas escribió:hola Rodri,

yo habia pensado canviarlo a 24V, conectar 2 en serie y 6 paralelo y si acaso
poner 2 modulos mas, 2 serie 8 paralelo, crees que me funcionaria bien?

un saludo


Avatar de Usuario
Marco Rossi
Mensajes: 187
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:17

Re: Problema con instalacion a 48V

Mensaje #10 por Marco Rossi » Dom, 07 Ene 2018, 07:42

llauro escribió:Hola Lucas:

Una pregunta, ¿para que quieres tener mas corriente si cuanta mas corriente mas perdidas? aunque lo conectes a 24V o 12V sacarias la misma potencia. Si quieres mas corriente necesitas instalar mas potencia por lo que deberias conectar una fila de cuatro paneles en serie paralela a las otras dos filas, con lo que sacarias aproximadamente 22 A a 48V.

Rodri, tu crees, como dices en tu mensaje que con tres en serie el sistema funcionaria a 48V. ¿No necesitaria 4 en serie para funcionar a 24V?

Un saludo.