Calculo seccion cable
- Juan Palacios
- Mensajes: 182
- Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:24
Re: Calculo seccion cable
Animal escribió:Como bien dice Wind, hay 1000 fórmulas. Aquí va la que uso yo:
S=0,017x2LI/cdt ; dónde cdt es la caida máxima de tensión permitida,
3% entre campo fotovoltaico y regulador, para 12V sería 0,36v (se recomienda usar 1%)
1% entre regulador y baterías, 0,12v (se recomienda 0,5%)
1% entre baterías e inversor
3% iluminación en y 5% equipos en C.C. (se recomienda 3% y 3%)
ídem para C.A.
Aplicandolo al ejemplo de Juan Martín tenemos:
I=W/V; I=350/12=29,17A
cdt del 3%, 0,36v
S=0,017x2x20x29,17/0,36=55mm2.
Espero no confundirte
Un Saludo
- Juan Palacios
- Mensajes: 182
- Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:24
Re: Calculo seccion cable
geoestacionario escribió:Me gusta, me gusta tu formula. Gracias!! 8)
Solo una cosita; de donde sale el 0'017?
Saludos.
- Juan Palacios
- Mensajes: 182
- Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:24
Re: Calculo seccion cable
Animal escribió:Se me pasó,
p=0,01786 ohmios.mm2/m es la resistividad del cobre
K=56 m/ohmios.mm2 es la conductividad del cobre
Siendo p=1/K
Saludos
- Juan Palacios
- Mensajes: 182
- Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:24
Re: Calculo seccion cable
igcraft escribió:yo, lo siento pero sigo sin enterarme bien del cálculo de las secciones del cable.
yo conozco la formula de Sección = resistividad x intensidad x longitud / tensión
ahí como meto la caidad de tensión maxima admisible, y otra cosa, como averiguo esa tension, porque no encuentro ningun sitio que me diga las caidas admisibles por ejemplo panel- baterias, linea principal-linea secundaria...
y en cuanto a la intensidad cual meto? la del sistema total? la de cada trozo de cable por independiente? la que consume cada aparato?? es que estoy perdiisimo necesitaria una orientacion.
otra cosita, subvenciones, donde puedo encotnrar subvenciones=??
-
- Temas similares
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
-
Duda sobre secciones de cable en el tramo Panel-Regulador
por Popeye » Mar, 14 Nov 2017, 23:43 » en Sistemas aislados de la red - 5
- 11127
-
por Popeye
Ver último mensaje
Mar, 14 Nov 2017, 23:46
-
-
- 4
- 1925
-
por Milo
Ver último mensaje
Vie, 10 Nov 2017, 04:33
-
-
paneles en serie o paralelo??: problema con la seccion
por Popeye » Jue, 16 Nov 2017, 22:32 » en Sistemas aislados de la red - 1
- 7504
-
por Popeye
Ver último mensaje
Jue, 16 Nov 2017, 22:33
-
-
-
Duda sobre cálculo del regulador
por Marco Rossi » Mié, 08 Nov 2017, 00:32 » en Sistemas aislados de la red - 5
- 11329
-
por Marco Rossi
Ver último mensaje
Mié, 08 Nov 2017, 00:54
-
-
-
Duda Cálculo Radiación Solar
por Don Jairo » Jue, 09 Nov 2017, 15:26 » en Sistemas conectados a la red - 3
- 6898
-
por Don Jairo
Ver último mensaje
Jue, 09 Nov 2017, 17:15
-
-
-
Programas de cálculo y dimensionado de instalaciones fotovoltaicas
por Rudy » Sab, 11 Nov 2017, 16:02 » en Sistemas conectados a la red - 4
- 3323
-
por Rudy
Ver último mensaje
Sab, 11 Nov 2017, 16:04
-
-
-
Cálculo de fusibles en el tramo panel solar-regulador
por Popeye » Mié, 15 Nov 2017, 00:07 » en Sistemas aislados de la red - 11
- 9040
-
por Popeye
Ver último mensaje
Mié, 15 Nov 2017, 00:14
-
-
-
Calculo de sombras en naves no orientadas al sur
por Hrodgar Talbot » Sab, 18 Nov 2017, 01:58 » en Sistemas conectados a la red - 1
- 2634
-
por Hrodgar Talbot
Ver último mensaje
Sab, 18 Nov 2017, 01:59
-
-
-
Calculo del SOC (estado de carga) de la bateria
por Juan Palacios » Sab, 18 Nov 2017, 23:16 » en Sistemas aislados de la red - 1
- 2237
-
por Juan Palacios
Ver último mensaje
Sab, 18 Nov 2017, 23:17
-
-
-
Cálculo para demanda diaria de potencia 2038 Wh Adjunto(s)
por Milo » Dom, 26 Nov 2017, 19:13 » en Sistemas aislados de la red - 8
- 2320
-
por Milo
Ver último mensaje
Dom, 26 Nov 2017, 19:37
-