Re: Calculo seccion cable
Publicado: Lun, 27 Nov 2017, 20:46
Animal escribió:Como bien dice Wind, hay 1000 fórmulas. Aquí va la que uso yo:
S=0,017x2LI/cdt ; dónde cdt es la caida máxima de tensión permitida,
3% entre campo fotovoltaico y regulador, para 12V sería 0,36v (se recomienda usar 1%)
1% entre regulador y baterías, 0,12v (se recomienda 0,5%)
1% entre baterías e inversor
3% iluminación en y 5% equipos en C.C. (se recomienda 3% y 3%)
ídem para C.A.
Aplicandolo al ejemplo de Juan Martín tenemos:
I=W/V; I=350/12=29,17A
cdt del 3%, 0,36v
S=0,017x2x20x29,17/0,36=55mm2.
Espero no confundirte