welsungo escribió:Quería plantear la cuestión de dimensionado de pequeños sistemas aislados los cuales no llevarán sistema de energía de apoyo: típicas torres de telecomunicaciones, cámaras de vigilancia, etc. En principio mi consulta va por las primeras, se trata según me han comentado de unos sistemas de comunicaciones de consumo continuo durante las 24 horas de 30 amperios por sistema.
Si dimensionamos para una autonomía del 100% habría que considerar que donde se va a instalar puede llegar a haber (máximo histórico) entre 15 y 21 días sin luz seguidos al año... dimensionar baterías para 15 días es tremendo. ¿qué se hace en estos casos con las baterías? No nos podemos arriesgar a que el sistema quede descargado y sin corriente...
¿Es también posible que esos 30 amperios de consumo que me han comentado que es continuo durante las 24 horas no sean más que puntas de consumo y el consumo continuo pueda ser menor?
Gracias.


           
Avatar de Usuario
Milo
Mensajes: 362
Registrado: Lun, 06 Nov 2017, 22:42

Re: Pequeños sistemas aislados sin grupo de apoyo

Mensaje #2 por Milo » Vie, 10 Nov 2017, 05:46

solarcesc escribió:Supongo que el amigo winguru te aconsajara con mayor conocimiento de causa, pero ahí va mi aportación:

Lo primero es que tengas claro si el consumo es continuo o son picos, eso no estoy seguro que se te pueda asegurar con los datos que das, lo importante es saber el consumo diario ya que si supongo que el consumo no va a variar significativamente de un dia a otro.

Yo contaria (ojo, soy un aficionado novato) para 30A continuos (unos 9kw/h de consumo diario a 12V), 15 dias de autonomia al 50% DoD, o sea 30*24*15*2 = 21600 A/h (!!) y un campo solar de al menos 4Kwp, y de todos modos algun sistema de aviso remoto de alarma habria que tener, asi que igual reduces la autonomia a 7 dias 50% DoD, 10800 a/h o menos y dependes de la alarma y que alguien se desplace a llevar gasoil y arrancar un grupo para emergencias.


Avatar de Usuario
Milo
Mensajes: 362
Registrado: Lun, 06 Nov 2017, 22:42

Re: Pequeños sistemas aislados sin grupo de apoyo

Mensaje #3 por Milo » Vie, 10 Nov 2017, 05:47

welsungo escribió:Ya me he enterado que no es continuo, más o menos el consumo diario del sistema será de 1900 Wh/dia. He pensado para reducir baterías colocar un grupo de soporte pero mi pregunta es:
- ¿existen grupos de soporte para continua?
- ¿merece la pena usar un grupo de soporte en alterna para luego convertir a continua por medio de un convertidor que tienen un rendimiento muy bajo?

La verdad que no sé qué opción adoptar. Con 15 días de autonomía, a un 80% de profundidad de descarga me sale una capacidad de baterías necesaria de 3.500 Ah a 12 voltios.

Gracias.


Avatar de Usuario
Milo
Mensajes: 362
Registrado: Lun, 06 Nov 2017, 22:42

Re: Pequeños sistemas aislados sin grupo de apoyo

Mensaje #4 por Milo » Vie, 10 Nov 2017, 05:49

solarcesc escribió:Yo con esos números iria a por baterias.
Lo de un grupo de respaldo es buena idea, si encuentras uno dc bien, pero seguramente te sera más facil y barato la opción de uno ac + cargador.



Avatar de Usuario
Milo
Mensajes: 362
Registrado: Lun, 06 Nov 2017, 22:42

Re: Pequeños sistemas aislados sin grupo de apoyo

Mensaje #5 por Milo » Vie, 10 Nov 2017, 05:49

WindGuru escribió:buenas a todos, con el segundo caso estoy de acuerdo con solarcesc, puedes llegar a ir a un sistema de alta seguridad con unos 15 dias de autonomia i dimensionar el campo fuertemente, mas que lo harias en una instal.lación normal, podrias llegar a 1Kwp... seria bueno hacer numeros a ver que sale mas economico, ya que tendras que poner un grupo con arranque automatico, los cuales son bastante caros, tendras costes de personal en repostar combustible, el coste del cargador, y el propio combustible.
Por otra parte un buen cargador puede rendir cerca de un 80%, cuando lo comparamos con el grupo que si es pequeño de menos de 4Kw rinde un 10% a plena carga... queda ridicula la perdida en el cargador, a menor carga aún es menor el rendimiento del grupo.
mejor que vayas a mas tensión en el acumulador, a 48V por ejemplo, asi no te romperas la espalda moviendo los vasos :wink: que pesan lo suyo los de 3500Ah... con el correspondiente convertidor CC-CC a la salida
y el cableado del campo PV sera más fácil (menor sección)
Saludos.