welsungo escribió:Hola de nuevo...
Me gustaría preguntar un par de cosas y que me confirmaráis una
sospecha sobre la siguiente instalación que ya he consultado conm anterioridad:
- Energía consumida en la vivienda: 11.000 Wh/día
- Máxima potencia cosumida: 7,25 KW
(de donde puedo sacar como predimensionado dos inversores de 4 KW cada uno, pero me pierdo a la hora de dimensionar un inversor/cargador)
- Capacidad total del sistema de baterías: 5.000 Ah
- Tensión nominal sistema de baterías y paneles: 24 V
- Días de autonomía de las baterías: 5
- Profundidad de descarga máxima: 50%
Resulta que he pasado el cálculo de esta instalación que había realizado a 24 voltios, tal y como me han recomendado, a 48 voltios, y... primera sorpresa, la capacidad necesaria de baterías se reduce ¡a la mitad! Mucho mejor, y más económico, si no me he equivocado claro.
Y otra consulta es en qué nos podemos basar para decidir si una instalación trabajará a 24 voltios o a 48 voltios, supongo que
tomando como referencia la potencia consumida, de manera que si es
menor de un determinado valor se realiza la instalación a 24 V y si es
mayor a 48 ¿es así? ¿podríais decirme cuál es este valor de potencia?
Muchas gracias de nuevo.
Felipe.
- Marco Rossi
- Mensajes: 187
- Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:17
Re: Paneles y baterías: ¿Cuando trabajar a 24 V o a 48 V?
WindGuru escribió:buenas, aqui van unas normas generales para elegir la tension de los sistemas de baterias, segun la potencia de salida del inversor:
potencia AC menor de 1,5Kw-12V
Potencia AC entre 1,5 i 5KW-24 o 48V
potencia AC mayor de 5Kw 48V o más
Logicamente cada cual puede modifcarlo según sus necesidades
Por lo de reducirse la capacidad a la mitad, en efecto, la energia acumulada en wh= Vbateria*Capacidad en ah, por lo que, a igual energia acumulada, doblando la tensión, se reduce a la mitad la capacidad necesaria
-
- Temas similares
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
-
duda sobre la eleccion de baterias y paneles
por Marco Rossi » Mié, 08 Nov 2017, 01:10 » en Sistemas aislados de la red - 1
- 20064
-
por Marco Rossi
Ver último mensaje
Mié, 08 Nov 2017, 01:10
-
-
-
Cuándo se considera que un día está nublado?
por Juan Palacios » Dom, 26 Nov 2017, 02:11 » en Sistemas aislados de la red - 1
- 13326
-
por Juan Palacios
Ver último mensaje
Dom, 26 Nov 2017, 02:11
-
-
- 10
- 32142
-
por Juan Palacios
Ver último mensaje
Lun, 27 Nov 2017, 21:17
-
- 1
- 14799
-
por Marco Rossi
Ver último mensaje
Mié, 08 Nov 2017, 04:15
-
- 1
- 13071
-
por Milo
Ver último mensaje
Vie, 10 Nov 2017, 04:26
-
- 3
- 21496
-
por Milo
Ver último mensaje
Vie, 10 Nov 2017, 04:50
-
-
Sensor densímetro para controlar la carga de las baterias
por Cameron » Dom, 12 Nov 2017, 16:39 » en Sistemas aislados de la red - 9
- 28927
-
por Cameron
Ver último mensaje
Dom, 12 Nov 2017, 16:44
-
-
-
Como calcular la capacidad de baterías del sistema fotovoltaico
por Milo » Mar, 14 Nov 2017, 14:01 » en Baterías - 0
- 15914
-
por Milo
Ver último mensaje
Mar, 14 Nov 2017, 14:01
-
-
- 11
- 28138
-
por Cameron
Ver último mensaje
Mar, 14 Nov 2017, 23:27
-
- 3
- 21020
-
por Cameron
Ver último mensaje
Lun, 04 Dic 2017, 01:57