Paneles y baterías: ¿Cuando trabajar a 24 V o a 48 V?

Sistemas fotovoltaicos aislados y semiaislados de la red eléctrica domiciliaria para autoconsumo, componentes, aplicaciones, etc.
Avatar de Usuario
Marco Rossi
Mensajes: 187
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:17

Paneles y baterías: ¿Cuando trabajar a 24 V o a 48 V?

Mensaje #1 por Marco Rossi » Mié, 08 Nov 2017, 00:15

welsungo escribió:Hola de nuevo...

Me gustaría preguntar un par de cosas y que me confirmaráis una
sospecha sobre la siguiente instalación que ya he consultado conm anterioridad:

- Energía consumida en la vivienda: 11.000 Wh/día
- Máxima potencia cosumida: 7,25 KW
(de donde puedo sacar como predimensionado dos inversores de 4 KW cada uno, pero me pierdo a la hora de dimensionar un inversor/cargador)
- Capacidad total del sistema de baterías: 5.000 Ah
- Tensión nominal sistema de baterías y paneles: 24 V
- Días de autonomía de las baterías: 5
- Profundidad de descarga máxima: 50%

Resulta que he pasado el cálculo de esta instalación que había realizado a 24 voltios, tal y como me han recomendado, a 48 voltios, y... primera sorpresa, la capacidad necesaria de baterías se reduce ¡a la mitad! Mucho mejor, y más económico, si no me he equivocado claro.

Y otra consulta es en qué nos podemos basar para decidir si una instalación trabajará a 24 voltios o a 48 voltios, supongo que
tomando como referencia la potencia consumida, de manera que si es
menor de un determinado valor se realiza la instalación a 24 V y si es
mayor a 48 ¿es así? ¿podríais decirme cuál es este valor de potencia?

Muchas gracias de nuevo.

Felipe.


           
Avatar de Usuario
Marco Rossi
Mensajes: 187
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:17

Re: Paneles y baterías: ¿Cuando trabajar a 24 V o a 48 V?

Mensaje #2 por Marco Rossi » Mié, 08 Nov 2017, 00:16

WindGuru escribió:buenas, aqui van unas normas generales para elegir la tension de los sistemas de baterias, segun la potencia de salida del inversor:
potencia AC menor de 1,5Kw-12V
Potencia AC entre 1,5 i 5KW-24 o 48V
potencia AC mayor de 5Kw 48V o más
Logicamente cada cual puede modifcarlo según sus necesidades

Por lo de reducirse la capacidad a la mitad, en efecto, la energia acumulada en wh= Vbateria*Capacidad en ah, por lo que, a igual energia acumulada, doblando la tensión, se reduce a la mitad la capacidad necesaria