Paneles y baterías: ¿Cuando trabajar a 24 V o a 48 V?
Publicado: Mié, 08 Nov 2017, 00:15
welsungo escribió:Hola de nuevo...
Me gustaría preguntar un par de cosas y que me confirmaráis una
sospecha sobre la siguiente instalación que ya he consultado conm anterioridad:
- Energía consumida en la vivienda: 11.000 Wh/día
- Máxima potencia cosumida: 7,25 KW
(de donde puedo sacar como predimensionado dos inversores de 4 KW cada uno, pero me pierdo a la hora de dimensionar un inversor/cargador)
- Capacidad total del sistema de baterías: 5.000 Ah
- Tensión nominal sistema de baterías y paneles: 24 V
- Días de autonomía de las baterías: 5
- Profundidad de descarga máxima: 50%
Resulta que he pasado el cálculo de esta instalación que había realizado a 24 voltios, tal y como me han recomendado, a 48 voltios, y... primera sorpresa, la capacidad necesaria de baterías se reduce ¡a la mitad! Mucho mejor, y más económico, si no me he equivocado claro.
Y otra consulta es en qué nos podemos basar para decidir si una instalación trabajará a 24 voltios o a 48 voltios, supongo que
tomando como referencia la potencia consumida, de manera que si es
menor de un determinado valor se realiza la instalación a 24 V y si es
mayor a 48 ¿es así? ¿podríais decirme cuál es este valor de potencia?
Muchas gracias de nuevo.
Felipe.