Instalacion de 80 Kwn

Sistemas relacionados con las instalaciones fotovoltaicas conectadas a red eléctrica domiciliaria y sus componentes.
Avatar de Usuario
Hrodgar Talbot
Mensajes: 136
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:23

Re: Instalacion de 80 Kwn

Mensaje #6 por Hrodgar Talbot » Sab, 18 Nov 2017, 04:00

molo_mil escribió:Hola welsungo.

En tu caso y para una planta de 1 MW, yo haría 10 partes de 100 kW (que me imagino es lo que está pensado). Pondría un trafo de 100 KVA en cada parte, haciendo un anillo de media con la medida en baja en cada CT y en punta pondría en CT de 50 KVA de protección y medida en MT.

De ahí saldría con un entronque A/S hasta la línea aerea de evacuación que seguramente para esa potencia sería una LA-56 o una LA-110. en cualquier caso, ya postee en este foro un proyecto tipo de Iberdrola para la LA-56.

En cuanto al coste aproximado, te diría este:

CT PREFABRICADO ----> 4.500 € x 11 = 49.500 €
TRAFO 100 KVA --------> 3.600 € x 10 = 36.000 €
TRAFO 50 KVA ---------> 3.300 € x 1 = 3.300 €
CELDA PROTECCION GENERAL -----> 1.500 € x 1 = 1.500 €
CELDA PROTECCION TRAFO --------> 1.340 € x 10 = 13.400 €
CELDA DE LINEA ---------------------> 720 € x 11 = 7.920 €
CELDA DE MEDIDA PARA TRAFO EN PUNTA -----> 3.825 € x 1 = 3.825 €
CUADRO BT ---------------------------> 286 € x 11 = 3.146 €
P.A.T. TRAFO --------------------------> 634 x 11 = 6.974 €
EQUPO AUXILIAR CT -----------------> 1.200 € x 11 = 13.200 €
ACOMETIDA AEREA ------------------> 2.145 € x 1 = 2.145 €
SECCIONALIZADORES UNIPOLARES 24 kV/80 A ---> 815 € x 3 = 2.445 €
ENTRONQUE A/S ---------------------> 3.580 € x 1 = 3.580 €
SECCIONADORES UNIPOLARES 24 kV/80 A ------> 1.120 € x 3 = 3.360 €
PARARRAYOS AUTOVALVULAS 24 kV/10 kA ------> 125 x 3 = 375 €
LAMT LA-110 ----------------------> 15 €/ml
LASMT 3x150 mm2 (INCLUSO ZANJA)-----> 35 €/ml.

Sin contar las líneas, puesto que no se loe metros el coste total sería de:

150.670 € + IVA

A esto habría que añadirle alguna partida de pequeño material e imprevistos.

Espero que te haya servido de ayuda. Igual que tantas otras veces nos has ayudado tú a nosotros.


           
Avatar de Usuario
Hrodgar Talbot
Mensajes: 136
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:23

Re: Instalacion de 80 Kwn

Mensaje #7 por Hrodgar Talbot » Sab, 18 Nov 2017, 04:01

molo_mil escribió:Perdón, hay un error, donde dice:

SECCIONADORES UNIPOLARES 24 kV/80 A ------> 1.120 € x 3 = 3.360 €

Debe decir:

SECCIONADORES UNIPOLARES 24 kV/200 A ------> 1.120 € x 3 = 3.360 €


Avatar de Usuario
Hrodgar Talbot
Mensajes: 136
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:23

Re: Instalacion de 80 Kwn

Mensaje #8 por Hrodgar Talbot » Sab, 18 Nov 2017, 04:01

Mosejel escribió:Buenos días, Molo Mil:

Pero habría que matizar que la potencia a la que se refiere Welsungo es de 0,5 MVA y que la potencia del C.T es de 1 MVA, pero no creo que fuera este el planteamiento, sino 1 MVA de potencia nominal total, de todas las instalaciones generadoras individuales, y 2 MVA de potencia nominal, total, del centro de transformación (C.T.).

Esto es lo que se haría en Andalucía para que cada instalación individual de 100 kVA pudiera conectarse a la parte de baja del grupo de transformadores en paralelo, que conectarían con el poste elegido, perteneciente a línea eléctrica aérea de "media tensión" como se decía antiguamente, y que, dicho sea de paso, es muy recomendable y muy deseable, que esté en el propio terreno donde se ubicarán las diferentes instalaciones fotovoltaicas.

Pero se conseguirían menores pérdidas en los transformadores y menores precios de los mismos, instalando 6 transformadores de 630 kVA para instalaciones fotovoltaicas, que en total tengan una potencia de 1890 kVA, siendo doble la potencia del C.T. (6 x 630 kVA = 3780 kVA).

Precisamente, este potencia de 1890 kVA es la máxima que se permite conectar en Andalucía a una línea eléctrica de "media tensión", y en el resto de España, es de solamente 100 KVA.

Saludos.


Avatar de Usuario
Hrodgar Talbot
Mensajes: 136
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:23

Re: Instalacion de 80 Kwn

Mensaje #9 por Hrodgar Talbot » Sab, 18 Nov 2017, 04:02

molo_mil escribió:Hola Mosejel

El caso que he expuesto es el que yo haría, además, como bien dices a mi no me dejan poner un trafo de más de 100 KVA. Lo cual he aprovechado en mi promoción para medir la energía generada en baja para cada instalación individual de 100 kW.

Supongo que cada maestrillo tiene su librillo y habrá muchas formas de hacerlo, en cualquier caso, gracias por tu opinión.


Avatar de Usuario
Hrodgar Talbot
Mensajes: 136
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:23

Re: Instalacion de 80 Kwn

Mensaje #10 por Hrodgar Talbot » Sab, 18 Nov 2017, 04:02

Mosejel escribió:Pero ... no ha quedado claro si cada instalación fotovoltaica de 100 kVA va conectada a un grupo, en paralelo, de 2 transformadores de 100 kVA cada uno, o si a cada transformador de 100 kVA le piensas conectar una instalación fotovoltaica de 50 kVA.

En las normas particulares de las empresas suministradoras hay siempre decisiones muy sorprendentes, y en las interpretaciones de las normas, más todavía.

Saludos.



  • Temas similares
    Respuestas
    Vistas
    Último mensaje