Resistencia máxima de tierra

Sistemas relacionados con las instalaciones fotovoltaicas conectadas a red eléctrica domiciliaria y sus componentes.
Avatar de Usuario
Don Jairo
Mensajes: 107
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 21:12

Re: Resistencia máxima de tierra

Mensaje #11 por Don Jairo » Mié, 08 Nov 2017, 05:14

foton escribió:industria es mas restrictiva que el REBT en cuanto a resistencias de tierra. No estoy muy seguro pero exige una resistencia de tierra menor de 20 ohmios. Supongo que un valor tan bajo sea por seguridad frente a una derivacion a tierra y fallo al mismo tiempo del diferencial.


           
Avatar de Usuario
Don Jairo
Mensajes: 107
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 21:12

Re: Resistencia máxima de tierra

Mensaje #12 por Don Jairo » Mié, 08 Nov 2017, 05:14

welsungo escribió:Industria en muchas cosas es más restrictiva, en mi caso, en Cataluña para grúas torre se exige que la pica de tierra tenga una resistencia máxima de 37 ohmios, cuando por el RBT, considerando que en las obras todos los diferenciales son de 300 mA, bastaría con no superar los 80 ohmios. Pero claro... una grúa torre es un pararrayos en potencia y luego alguo te dice que el tierra lo ha conectado a los redondos de acero de cimentación de la misma grúa y se queda tan pancho... (soy inspector de aparatos elevadores en una entidad de inspección y control)


Avatar de Usuario
Don Jairo
Mensajes: 107
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 21:12

Re: Resistencia máxima de tierra

Mensaje #13 por Don Jairo » Mié, 08 Nov 2017, 05:15

simosol escribió:Un matiz.

Volviendo al tema del valor máximo de la R de tierra...

No importa que sea 800 ohmios el valor resultante después de aplicar el criterio explicado, pues el valor de resistencia que se obtenga para la instalación va a ser mucho más pequeño.

Por ejemplo:

Pica normalizada de 2m y 16 mm de diámetro: R= 15 ohmios.

130 metros de conductor de Cu de 35 mm2 enterrado horizontalmente: R=0,45 ohmios.

Resistencia equivalente del conjunto: 0,4368 ohmios!!!!!!!

Por debajo del valor del REBT, Industria y ...


Avatar de Usuario
Don Jairo
Mensajes: 107
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 21:12

Re: Resistencia máxima de tierra

Mensaje #14 por Don Jairo » Mié, 08 Nov 2017, 05:16

welsungo escribió:Todo esto, suponinedo un terreno más o menos bueno. Recuerdo hace poco que medí la resietencia de tierra de una pica conectada a un terreno más o menos arcilloso, con un telurómetro, y me dio un valor de unos 45 ohmios.


Avatar de Usuario
Don Jairo
Mensajes: 107
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 21:12

Re: Resistencia máxima de tierra

Mensaje #15 por Don Jairo » Mié, 08 Nov 2017, 05:16

simosol escribió:Efectivamente, la resistencia del terreno puede variar entre unos pocos ohmios por metro hasta casi 10.000, como se puede comprobar en el REBT.

De ahí la importancia de dimensionar bien el número y dimensiones de la pica a utilizar así como la longitud del mallado enterrado.

Un saludo.



  • Temas similares
    Respuestas
    Vistas
    Último mensaje