Microcortes al cambiar de solar a red y viceversa y otras dudas

Sistemas relacionados con las instalaciones fotovoltaicas conectadas a red eléctrica domiciliaria y sus componentes.
Avatar de Usuario
Popeye
Mensajes: 142
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:21

Re: Microcortes al cambiar de solar a red y viceversa y otras dudas

Mensaje #6 por Popeye » Dom, 16 Dic 2018, 19:28

En un principio lo has entendido bien, pero las placas de 60 células no son de 24V, tienen Vmp=30V
En sistemas a 48V, conviene hacer strings (series) de 3 placas, para obtener Vmp=90V; en sistemas a 24V son strings de 2 placas seriadas y en sistemas a 12V son placas individuales; siempre con regulador MPPT


Claro que se pueden paralelizar los strings y bajar solo un par de cables
Con strings de 3 placas seriadas, tendrían que ser 18 placas (6 strings) o 21 placas (7 strings) en total
Pongamos 21 placas de 250Wp en 7 strings de 3 placas seriadas, 5250Wp en total. Cada string tiene Vmp=90V e Imp=8.3A, aproximadamente. Los 7 strings en paralelo son Vmp=90V e Imp=58A
Con 12m entre placas y regulador MPPT y pérdidas de 3% debidas a caída de tensión en los cables, necesitas cables de 9.2mm²
Te recomiendo cable de 16mm², con el que tendrías pérdidas de 1.7% (90W de 5250W)

Una gran ventaja de bajar un par de cables desde cada string y poner un magnetotérmico para cada string, es tener un control más completo y muy confortables de la instalación FV: Puedes identificar un string tocado sin tener que subir al tejado


           
Avatar de Usuario
Popeye
Mensajes: 142
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:21

Re: Microcortes al cambiar de solar a red y viceversa y otras dudas

Mensaje #7 por Popeye » Dom, 16 Dic 2018, 19:28

OK, entonces es mejor bajar con más cables pero tener los strings "a mano" y con su magnetotérmico, además en caso de que haya un problema con alguno de ellos, podré seguir usando los demás hasta que identifique el problema en el tejado.
Lo de las placas de 60 células pensaba que eran recomendables por las pérdidas, pero ahora con tu comentario, no sé si será mejor ponerlas de 12 o 48V ya que son voltajes más usuales en todos los aparatos y baterías. Por cierto, la Tesla cuando venga a España, he visto todos sus datos menos el voltaje, es una incognita. Lo ideal sería que ya se pudieran comprar, porque llevan su propio inversos incorporado.


Avatar de Usuario
Popeye
Mensajes: 142
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:21

Re: Microcortes al cambiar de solar a red y viceversa y otras dudas

Mensaje #8 por Popeye » Dom, 16 Dic 2018, 19:28

Con regulador MPPT da igual el tipo de placas, pueden ser de 36, 60 o 72 células (u otras)
Las de 60 células son las que tienen la mejor relación potencia-precio; compras más watios por euro que con otras

Con regulador PWM es diferente; no sirven las placas de 60 células
- Para sistemas a 12V, placas de 36 células en paralelo
- Para sistemas a 24V, placas de 72 células en paralelo, o strings de 2 placas de 36 células seriadas
- Para sistemas a 48V, strings de 4 placas de 36 células o de 2 placas de 72 células seriadas


Avatar de Usuario
Popeye
Mensajes: 142
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:21

Re: Microcortes al cambiar de solar a red y viceversa y otras dudas

Mensaje #9 por Popeye » Dom, 16 Dic 2018, 19:29

Muchas gracias, ya te dejo tranquilo. Con todo lo que he aprendido hoy me he aclarado de dudas que tenía y ya tengo una base para empezar a ver combinaciones.
Voy a mirar kits que se supone van equilibrados ya y los pondré por aquí para que me deis vuestra opinión sobre lo que me puede ir mejor.
Un saludo.


Avatar de Usuario
Popeye
Mensajes: 142
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:21

Re: Microcortes al cambiar de solar a red y viceversa y otras dudas

Mensaje #10 por Popeye » Dom, 16 Dic 2018, 19:29

Ten en cuenta los valores según el coeficiente de temperatura para los cálculos.
Las Tesla no son la panacea, ya hay baterías de Litio de características y precios similares y bajaran



  • Temas similares
    Respuestas
    Vistas
    Último mensaje