En un principio lo has entendido bien, pero las placas de 60 células no son de 24V, tienen Vmp=30V
En sistemas a 48V, conviene hacer strings (series) de 3 placas, para obtener Vmp=90V; en sistemas a 24V son strings de 2 placas seriadas y en sistemas a 12V son placas individuales; siempre con regulador MPPT
Claro que se pueden paralelizar los strings y bajar solo un par de cables
Con strings de 3 placas seriadas, tendrían que ser 18 placas (6 strings) o 21 placas (7 strings) en total
Pongamos 21 placas de 250Wp en 7 strings de 3 placas seriadas, 5250Wp en total. Cada string tiene Vmp=90V e Imp=8.3A, aproximadamente. Los 7 strings en paralelo son Vmp=90V e Imp=58A
Con 12m entre placas y regulador MPPT y pérdidas de 3% debidas a caída de tensión en los cables, necesitas cables de 9.2mm²
Te recomiendo cable de 16mm², con el que tendrías pérdidas de 1.7% (90W de 5250W)
Una gran ventaja de bajar un par de cables desde cada string y poner un magnetotérmico para cada string, es tener un control más completo y muy confortables de la instalación FV: Puedes identificar un string tocado sin tener que subir al tejado
Re: Microcortes al cambiar de solar a red y viceversa y otras dudas
OK, entonces es mejor bajar con más cables pero tener los strings "a mano" y con su magnetotérmico, además en caso de que haya un problema con alguno de ellos, podré seguir usando los demás hasta que identifique el problema en el tejado.
Lo de las placas de 60 células pensaba que eran recomendables por las pérdidas, pero ahora con tu comentario, no sé si será mejor ponerlas de 12 o 48V ya que son voltajes más usuales en todos los aparatos y baterías. Por cierto, la Tesla cuando venga a España, he visto todos sus datos menos el voltaje, es una incognita. Lo ideal sería que ya se pudieran comprar, porque llevan su propio inversos incorporado.
Re: Microcortes al cambiar de solar a red y viceversa y otras dudas
Con regulador MPPT da igual el tipo de placas, pueden ser de 36, 60 o 72 células (u otras)
Las de 60 células son las que tienen la mejor relación potencia-precio; compras más watios por euro que con otras
Con regulador PWM es diferente; no sirven las placas de 60 células
- Para sistemas a 12V, placas de 36 células en paralelo
- Para sistemas a 24V, placas de 72 células en paralelo, o strings de 2 placas de 36 células seriadas
- Para sistemas a 48V, strings de 4 placas de 36 células o de 2 placas de 72 células seriadas
Las de 60 células son las que tienen la mejor relación potencia-precio; compras más watios por euro que con otras
Con regulador PWM es diferente; no sirven las placas de 60 células
- Para sistemas a 12V, placas de 36 células en paralelo
- Para sistemas a 24V, placas de 72 células en paralelo, o strings de 2 placas de 36 células seriadas
- Para sistemas a 48V, strings de 4 placas de 36 células o de 2 placas de 72 células seriadas
Re: Microcortes al cambiar de solar a red y viceversa y otras dudas
Muchas gracias, ya te dejo tranquilo. Con todo lo que he aprendido hoy me he aclarado de dudas que tenía y ya tengo una base para empezar a ver combinaciones.
Voy a mirar kits que se supone van equilibrados ya y los pondré por aquí para que me deis vuestra opinión sobre lo que me puede ir mejor.
Un saludo.
Re: Microcortes al cambiar de solar a red y viceversa y otras dudas
Ten en cuenta los valores según el coeficiente de temperatura para los cálculos.
Las Tesla no son la panacea, ya hay baterías de Litio de características y precios similares y bajaran
-
- Temas similares
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
-
Dudas sobre elementos para instalación aislada solar-grupo diesel
por madox.von-maurer » Sab, 30 Dic 2017, 06:14 » en Sistemas aislados de la red - 16
- 15959
-
por IngRoldan
Ver último mensaje
Mar, 18 Jun 2019, 19:02
-
-
-
Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas. Adjunto(s)
por Popeye » Dom, 16 Dic 2018, 19:36 » en Sistemas conectados a la red - 2
- 6556
-
por NancyFug
Ver último mensaje
Mié, 23 Oct 2019, 04:51
-
-
-
Inversor híbrido solar PV 15 kW DC48V en Red - fuera red 5 kW Adjunto(s)
por Juan Palacios » Dom, 26 Nov 2017, 00:37 » en Inversores híbridos - 0
- 3765
-
por Juan Palacios
Ver último mensaje
Dom, 26 Nov 2017, 00:37
-
-
-
Inversor híbrido solar de 3000 W DC48V en Red - fuera de red Adjunto(s)
por Juan Palacios » Dom, 26 Nov 2017, 01:02 » en Inversores híbridos - 0
- 3742
-
por Juan Palacios
Ver último mensaje
Dom, 26 Nov 2017, 01:02
-
-
-
Sistema Solar fotovoltaico Básico con panel solar 150W
por Milo » Jue, 07 Dic 2017, 17:57 » en Fotos y Multimedia de Instalaciones solares fotovoltaicas - 0
- 7971
-
por Milo
Ver último mensaje
Jue, 07 Dic 2017, 17:57
-
-
-
Dudas sobre nivel de sulfatacion posible
por Juan Palacios » Sab, 18 Nov 2017, 23:07 » en Sistemas aislados de la red - 1
- 2129
-
por Juan Palacios
Ver último mensaje
Sab, 18 Nov 2017, 23:08
-
-
-
Kit Solar Fotovoltaico 300W conectado a Red
por Milo » Jue, 07 Dic 2017, 16:31 » en Fotos y Multimedia de Instalaciones solares fotovoltaicas - 0
- 3852
-
por Milo
Ver último mensaje
Jue, 07 Dic 2017, 16:31
-
-
-
Sistema Solar fotovoltaico con conexión a Red
por Milo » Jue, 07 Dic 2017, 18:00 » en Fotos y Multimedia de Instalaciones solares fotovoltaicas - 0
- 5268
-
por Milo
Ver último mensaje
Jue, 07 Dic 2017, 18:00
-
-
-
Sistema Solar fotovoltaico Trifásico con baterías sin conexión a red
por Milo » Jue, 07 Dic 2017, 18:06 » en Fotos y Multimedia de Instalaciones solares fotovoltaicas - 0
- 5373
-
por Milo
Ver último mensaje
Jue, 07 Dic 2017, 18:06
-
-
-
Inversor FIG de 2000 vatios / Inversor de conexión a red solar MPPT con sensor limitador DC 45-90V CA 220V 230V 240V Adjunto(s)
por Popeye » Sab, 15 Dic 2018, 17:21 » en Inversores híbridos - 0
- 6704
-
por Popeye
Ver último mensaje
Sab, 15 Dic 2018, 17:21
-