Límite de tensión en cc

Mensaje #1 por Rudy » Sab, 11 Nov 2017, 10:39

alf escribió:Si algún día se populariza la instalación fotovoltaica conectada a red en las terras de los bloques de pisos, hay alguna limitación en cuanto a tensiones, o distribución de paneles para no alcanzar tensiones muy elevadas. Sólo tenemos las limitaciones del RBT que creo que andan por los 750v en contínua, lo cual me parece excesivo para tenerlo instalado en un lugar de no muy difícil acceso.

Un saludo


           
Avatar de Usuario
Rudy
Mensajes: 116
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:19

Re: Límite de tensión en cc

Mensaje #2 por Rudy » Sab, 11 Nov 2017, 10:40

Oxys escribió:Hay algunos inversores que permiten entradas de 850 V en CC, sabes de algun elemento de proteccion (interruptor,diferencial..) bipolar que permita tensiones superiores a 550 V en CC para proteger un campo de paneles?

Salut


Avatar de Usuario
Rudy
Mensajes: 116
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:19

Re: Límite de tensión en cc

Mensaje #3 por Rudy » Sab, 11 Nov 2017, 10:40

foton escribió:el rebt permite valores de tension de 1000 v en alterna y 1500 en continua (creo).
El cableado que se suele utilizar es de 0.6/1 kV, es decir, no tendriamos problemas en cuanto a tension se refiere en continua mientras no superemos los 1000 V.
Si la tension en continua es elevada 700-800 v, tendremos que colocar en esta zona aparamente que resista esta tension. Normalmente se suelen colocar fusibles seccionadores en continua de 1000 V.


Avatar de Usuario
Rudy
Mensajes: 116
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:19

Re: Límite de tensión en cc

Mensaje #4 por Rudy » Sab, 11 Nov 2017, 10:42

Oxys escribió:Hola Foton

Para proteger el campo de paneles (550 V) que es mejor instalar interruptores de continua (tipo INFAC) o fusibles seccionadores de continua o todo a la vez? Sabes de algun fabricante o modelo de fusibles para este tipo de tensiones, enviame un correo, para no decir marcas en el foro.

Saludos


Avatar de Usuario
Rudy
Mensajes: 116
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:19

Re: Límite de tensión en cc

Mensaje #5 por Rudy » Sab, 11 Nov 2017, 10:42

Daniel Jimenez Jimenez escribió:Hola,

EL maximo calibnre que he visto de interruptores de estado solido tipo INFAC es de 60 A. Para una istalacion de 100 KW, que tega que funcionar en los rangos de tensiones habituales d eeste tipo de inversores, la intensidad de corriente continua en el caso de cortocircuito puede llegar a ser de hasta 200 A, por lo que un INFAC no serviría. ¿Que se utiliza en estos casos? Los contactores normales no sirven para realizar el cierre en coertocircuito, ya que en ausencia de este pueden estar sometidos hasta a 800 V y más en el caso de circuito abierto a bajas temperaturas. Los valores máximos de tension que yo he visto en catalogos son de 690 V.

¿No es posible a caso esta medida de proteccion para potencias que ronden los 100 kW?

Saludos a todos