Mensaje #1 por Rudy » Sab, 11 Nov 2017, 10:48

josele escribió:Hola a todos.

Es la primera vez que utilizo este foro y espero que a partir de hoy pueda ayudaros y que en esta ocasión me ayudéis a mi.

El caso es que estoy empezando en el mundo de las instalaciones fotovoltaicas y tenemos que diseñar un sistema para conexión a red. Los datos que puedo facilitar son los siguientes:

Se colocoarían 83 paneles de 175Wp que suponen una potencia de generación de 14525Wp. Creo que lo más aprpiado sería contar con 3 inversores monofásicos. Entonces contaríamos con 28 módulos para 2 fases y otros 27 para otra de ellas. Me gustaría saber qué limitaciones existen a la hora de asociar estos módulos en serie y en paralelo.

También quería saber más acerca de las protecciones que debe tener la instalación, sobre todo en corriente continua, que es la parte que conozco menos. Quería saber si la instalación de fusibles a la entrada de los inversores es suficiente. También creo que es importante el tema de la puesta a tierra; las estructuras hay que conectarlas a tierra, pero ¿el inversor a qué tierra se conecta, c.a. o c.c.?

Otra cuestión al respecto sería la salida de c.a. de los inversores. Por cada uno de ellos se tendría una terna de cables (fase, neutro y tierra). Mi duda aquí radica en como transcurre la instalación hasta el interruptor diferencial que se debe colocar según la reglamentación. Es decir, qué hay que hacer los las 3 líneas de tierra y las 3 de neutro que tengo. ¿Debo poner el neutro a tierra? En el mismo sentido, se protegen los inversores por separado, o se utiliza un magneto tripolar/tetrapolar.

Por último quería saber cuál suele ser el punto de conexión en un edificio de viviendas.


Saludos.


José Luis Hdez.


           
Avatar de Usuario
Rudy
Mensajes: 116
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:19

Re: Instalación Fotovoltaica 15kW

Mensaje #2 por Rudy » Sab, 11 Nov 2017, 10:49

alf escribió:La limitación de Intensidad y Tensión te la va a marcar los inversores, tendrás que proyectar una configuración que se ajuste a esa tensión o ventana de tensión óptima de trabajo del inversor.
Por ahora con fusibles de protección y limitadores de sobretensiones en las cajas de unión de distintos ramales o strings sería suficiente. Podrías instalar un detector de fallo de aislamiento en la parte de cc, pero por ahora no esobligatorio y además caro.
La tierra de la estructura de los paneles y el chasis del inversor debe estar conectada entre sí.
Aparte hay otra conexión a tierra desde los terminales del inversor.


Avatar de Usuario
Rudy
Mensajes: 116
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:19

Re: Instalación Fotovoltaica 15kW

Mensaje #3 por Rudy » Sab, 11 Nov 2017, 10:50

kandido escribió:en la parte de continua puedes usar un diferencial del tipo ac o superinmunizado, los limitadores de sobretension estudialos muy bien para tu uso particular no todos son validos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


los inversores los protegeria uno a uno cada uno con su magnetotermico y su diferencial y despues pondria un magnetotermico general para las 3 lineas(Fases) y un diferencial general .Eso si procuraria que el diferencial trifasico disparase mas tarde que los monofasicos con el fin de que ante el fallo de un inversor solo se dispare el diferencial de este inversor dejando de funcionar solo uno de los 3 y por lo tanto los otros 2 inversores seguiran trabajando.

ahora una pregunta porque diseñas el sistema con un modulo mas en un inversor que en otro?

el punto de conexion debves pedirlo a la compañia.


Avatar de Usuario
Rudy
Mensajes: 116
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:19

Re: Instalación Fotovoltaica 15kW

Mensaje #5 por Rudy » Sab, 11 Nov 2017, 10:51

kandido escribió:hola vaiopico
los diferenciales comunes no actuan en continua pero hay una marca que nos asegura que tiene 2 series de diferenciales que actuan en continua.

Repito una marca nos asegura que tiene 2 series de diferenciales que funcionan en C.C. no es algo que me invento ni extrapolo de C.A. es como si el fabricante de un inversor te dice que su inversor es de potencia nominal 5000 y potencia pico 5500 o que un coche tiene 150 cv no creo que tengamos que dudar, porque si es asi tendremos que tener un gran laboratorio para hacerle ensayos a todo lo que compremos.