oscarzeus escribió:Hola a todos,

Estamos montando un parque fotovoltaico entre varios propietarios y se nos plantean dudas sobre el punto de conexión.

La compañía eléctrica nos ofrece un pto de conexión en una linea de 13,2 kV pero no dispone de Baja Tensión en las cercanías.

La idea era instalar un centro de transformación común de 250 kVA para evacuar la energía generada a una red de Media Tensión, pero nos informan de que no podremos acogernos a la máxima prima ya que está limitada a transformadores de 100 kW.

Nos indican que debemos instalar tantos transformadores de 100 kVAs como "grupos" de 100 kW tengamos instalados y, en todo caso, utilizar una misma línea de evacuación después de los trafos.

¿Qué opinais de esto? ¿Conocéis otra solución?

Bueno, gracias de antemano por vuestra colaboración y un saludo.

8)


           
Avatar de Usuario
Cameron
Mensajes: 213
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:20

Re: Transformadores y punto de conexión

Mensaje #2 por Cameron » Dom, 12 Nov 2017, 14:44

kandido escribió:por favor pon que es esactamente que el lo que quereis hacer y con que compañia, y si hay una pequeña cosilla que se puede hacer aunque a la compañias no les gusta demasiado.


Avatar de Usuario
Cameron
Mensajes: 213
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:20

Re: Transformadores y punto de conexión

Mensaje #3 por Cameron » Dom, 12 Nov 2017, 14:44

luis letosa escribió:En el informe citado de la CNE si que presenta varias alternativas a este tema de transformadores, y siempre para ir a la máxima prima del 575% la suma de las potencias conectadas a un transformador sean de un productor o de varios no deben superar los 100KWp. Si lo superan se suman y se baja al otro escalón de la prima.


Avatar de Usuario
Cameron
Mensajes: 213
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:20

Re: Transformadores y punto de conexión

Mensaje #4 por Cameron » Dom, 12 Nov 2017, 14:45

ignace escribió:te recomiendo que entres en la web de la CNE y mires la consulta que hizo la junta de Castilla-La mancha sobre ese aspecto, que pone tres alternativas bien explicadas, y cuando lo leas, te darás cuenta de lo absurdo que está hecho todo, oporque por un lado se está incentivando la producción fotovoltaico, pero por otro lado se ponen pegas para dicho desarrollo.