Página 1 de 1

Detalles técnicos generales en instalaciones conectadas a la red

Publicado: Jue, 16 Nov 2017, 20:41
por Milo
Se establecen las condiciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas conectadas directamente a la red de distribución en baja tensión (BT), según lo cual, la instalación debe estar dotada de las siguientes protecciones:

– Protección de aislamiento galvánico entre la red y la instalación fotovoltaica (transformador de aislamiento), o sea entre AC y DC.
– Protección de desconexión-conexión automática (rearme automático) de la instalación en caso de pérdida de tensión (máxima y mínima tensión, 1,1 a 0,85 Ured) o frecuencia (máxima y mínima frecuencia, 51 Hz a 49 Hz).
– Protección frente al funcionamiento en modo isla, que previene la inyección de energía en caso de pérdida de la tensión de red.
– Protección frente a sobrecorrientes tanto en AC como en DC.
– Protección frente a sobretensión en DC.
– Las masas de la instalación fotovoltaica deberán estar conectadas a una tierra independiente de la del neutro de la empresa distribuidora.