Calculo seccion cable

Sistemas fotovoltaicos aislados y semiaislados de la red eléctrica domiciliaria para autoconsumo, componentes, aplicaciones, etc.
Avatar de Usuario
Juan Palacios
Mensajes: 182
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:24

Re: Calculo seccion cable

Mensaje #6 por Juan Palacios » Lun, 27 Nov 2017, 20:46

Animal escribió:Como bien dice Wind, hay 1000 fórmulas. Aquí va la que uso yo:
S=0,017x2LI/cdt ; dónde cdt es la caida máxima de tensión permitida,

3% entre campo fotovoltaico y regulador, para 12V sería 0,36v (se recomienda usar 1%)

1% entre regulador y baterías, 0,12v (se recomienda 0,5%)

1% entre baterías e inversor

3% iluminación en y 5% equipos en C.C. (se recomienda 3% y 3%)

ídem para C.A.

Aplicandolo al ejemplo de Juan Martín tenemos:

I=W/V; I=350/12=29,17A

cdt del 3%, 0,36v

S=0,017x2x20x29,17/0,36=55mm2.

Espero no confundirte

Un Saludo


           
Avatar de Usuario
Juan Palacios
Mensajes: 182
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:24

Re: Calculo seccion cable

Mensaje #7 por Juan Palacios » Lun, 27 Nov 2017, 20:47

geoestacionario escribió:Me gusta, me gusta tu formula. Gracias!! 8)

Solo una cosita; de donde sale el 0'017?


Saludos.


Avatar de Usuario
Juan Palacios
Mensajes: 182
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:24

Re: Calculo seccion cable

Mensaje #8 por Juan Palacios » Lun, 27 Nov 2017, 20:47

Animal escribió:Se me pasó,

p=0,01786 ohmios.mm2/m es la resistividad del cobre

K=56 m/ohmios.mm2 es la conductividad del cobre

Siendo p=1/K

Saludos


Avatar de Usuario
Juan Palacios
Mensajes: 182
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:24

Re: Calculo seccion cable

Mensaje #9 por Juan Palacios » Lun, 27 Nov 2017, 20:48

igcraft escribió:yo, lo siento pero sigo sin enterarme bien del cálculo de las secciones del cable.

yo conozco la formula de Sección = resistividad x intensidad x longitud / tensión

ahí como meto la caidad de tensión maxima admisible, y otra cosa, como averiguo esa tension, porque no encuentro ningun sitio que me diga las caidas admisibles por ejemplo panel- baterias, linea principal-linea secundaria...

y en cuanto a la intensidad cual meto? la del sistema total? la de cada trozo de cable por independiente? la que consume cada aparato?? es que estoy perdiisimo necesitaria una orientacion.


otra cosita, subvenciones, donde puedo encotnrar subvenciones=??