Alarma 04 en hibrido
- madox.von-maurer
- Mensajes: 176
- Registrado: Vie, 08 Dic 2017, 08:16
Re: Alarma 04 en hibrido
el_cobarde escribió:Absorción a 29.2V; flotación a 27.5V; ecualización a 31.0V
La tensión de batería debería ser >25.0V al anochecer y >24.0V al amanecer; nunca debería bajar a 23.0V
Comprueba todas las conexiones de cables y puentes de los vasos de batería
Y mide tensión y densidad en cada uno de los 12 vasos
- madox.von-maurer
- Mensajes: 176
- Registrado: Vie, 08 Dic 2017, 08:16
Re: Alarma 04 en hibrido
javiceb escribió:Me podéis poner todos los parámetros que debería de tener en el híbrido con su número? Estoy comprobandolo todo
- madox.von-maurer
- Mensajes: 176
- Registrado: Vie, 08 Dic 2017, 08:16
Re: Alarma 04 en hibrido
el_cobarde escribió:Hay diferentes modelos de híbrido con opciones y números diferentes. Pon todos los parámetros que tiene el tuyo -con número, nombre y valor por defecto- y te diremos los valores correctos para esos parámetros
- madox.von-maurer
- Mensajes: 176
- Registrado: Vie, 08 Dic 2017, 08:16
Re: Alarma 04 en hibrido
javiceb escribió:01 uti
02 120
03 apl
05 use
06 lte
07 tte
09 50
11 60
12 24.5
13 27
16 snu
18 bon
19 esp
20 lof
22 aon
23 byd
25fen
26 30.5
27 27.5
29 24
30 een
31 31
33 90
34 120
35 30d
36 aen
- madox.von-maurer
- Mensajes: 176
- Registrado: Vie, 08 Dic 2017, 08:16
Re: Alarma 04 en hibrido
el_cobarde escribió:No has puesto el nombre (la descripción) de los parámetros. Pero vale, lo intentaré
Como dices tener generador, supongo que es un sistema aislado, sin conexión a red
01 uti ..... correcto (para sistema con generador)
02 120 ..... correcto
03 apl ..... correcto
05 use ..... correcto
06 lte ..... correcto
07 tte ..... correcto
09 50 ..... correcto
11 60 ..... correcto
12 24.5 ..... correcto (desactivado, cuando 01 = uti)
13 27 ..... correcto (desactivado, cuando 01 = uti)
16 snu ..... correcto
18 bon ..... correcto
19 esp ..... yo prefiero FEP
20 lof ..... mejor lon
22 aon ..... correcto
23 byd ..... correcto
25 fen ..... correcto
26 30.5 ..... 29.2 (tensión de absorción)
27 27.5 ..... correcto (tensión de flotación)
29 24 ..... 23 (corte por tensión baja)
30 een ..... correcto
31 31 ..... correcto (tensión de ecualización)
33 90 ..... correcto (tiempo de ecualización en minutos)
34 120 ..... 180 (tiempo de intentar ecualizar)
35 30d ..... 10d (días entre ecualizaciones) **
36 aen ..... AdS (ecualización manual/automática) Importante! ***
** El parámetro 35 lo dejas en 10 días, hasta que la densidad se normalize; después lo pones a 30 días
*** El parámetro 36 lo tenías en "manual"; no ecualizaba nunca! Tiene que estar en AdS!
Nota
Todo esto solo sirve, si tienes suficiente potencia en placa y si hace suficiente sol
Tal como lo describes -y describes muy poco- huele a que te podría faltar potencia en placa
Para asesorarte, necesitamos datos de la producción FV y de tu consumo!
-
- Temas similares
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
-
Inversor híbrido solar PV 15 kW DC48V en Red - fuera red 5 kW Adjunto(s)
por Juan Palacios » Dom, 26 Nov 2017, 00:37 » en Inversores híbridos - 0
- 12465
-
por Juan Palacios
Ver último mensaje
Dom, 26 Nov 2017, 00:37
-
-
-
Inversor híbrido solar de 3000 W DC48V en Red - fuera de red Adjunto(s)
por Juan Palacios » Dom, 26 Nov 2017, 01:02 » en Inversores híbridos - 0
- 12437
-
por Juan Palacios
Ver último mensaje
Dom, 26 Nov 2017, 01:02
-
-
-
Inversor solar híbrido 5000 va de onda senoidal pura On-Off Grid Tie Adjunto(s)
por Juan Palacios » Dom, 26 Nov 2017, 01:51 » en Inversores híbridos - 0
- 13378
-
por Juan Palacios
Ver último mensaje
Dom, 26 Nov 2017, 01:51
-
-
-
Configuración en paralelo del Inversor Hibrido Atersa QUADRO
por Milo » Jue, 07 Dic 2017, 05:22 » en Inversores híbridos - 0
- 12196
-
por Milo
Ver último mensaje
Jue, 07 Dic 2017, 05:22
-
-
-
Configuración del Inversor Cargador Hibrido Atersa QUADRO
por Milo » Jue, 07 Dic 2017, 05:25 » en Inversores híbridos - 0
- 12172
-
por Milo
Ver último mensaje
Jue, 07 Dic 2017, 05:25
-
-
-
Inversor hibrido multifunción con cargador y regulador solar
por Milo » Jue, 07 Dic 2017, 16:09 » en Inversores híbridos - 1
- 13417
-
por ARERHOOMY
Ver último mensaje
Lun, 23 Sep 2019, 13:10
-
-
-
Sistema hibrido Fotovoltaico-Eolico Off-On Grid
por Milo » Jue, 07 Dic 2017, 17:54 » en Fotos y Multimedia de Instalaciones solares fotovoltaicas - 0
- 12905
-
por Milo
Ver último mensaje
Jue, 07 Dic 2017, 17:54
-