Cálculo de fusibles en el tramo panel solar-regulador

Sistemas fotovoltaicos aislados y semiaislados de la red eléctrica domiciliaria para autoconsumo, componentes, aplicaciones, etc.
Avatar de Usuario
Popeye
Mensajes: 142
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:21

Cálculo de fusibles en el tramo panel solar-regulador

Mensaje #1 por Popeye » Mié, 15 Nov 2017, 00:07

bull escribió:hola buena noches mi pregunta es como se calcula el fusible en cada rama (+-) de cada panel me han dicho que nunca debe ser mayor que el regulado,
ej.
Isc 2,4
Regulador 5A
fusible en cada rama de 4A

la otra pregunta es como se calcula el fusible que va de inversor a regulador, me han dicho que igual, siempre respetando la intensidad de entrada del panel.

Sabeis si hay que poner mas fusibles.

Muchhas gracias de antemano.
Un saludo


           
Avatar de Usuario
Popeye
Mensajes: 142
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:21

Re: Cálculo de fusibles en el tramo panel solar-regulador

Mensaje #2 por Popeye » Mié, 15 Nov 2017, 00:07

WindGuru escribió:si, no es recomendable poner un fusible mayor que el maximo admitido por el regulador, para calcularlo podrias utilizar lo mismo que para calcular el regulador, la intensidad de cortocircuito de cada panel, multiplicado por el numero de paneles en paralelo multiplicado por 1,3, redondeando a lo alto al valor comercial mas cercano. Yo recomiendo los siguientes fusibles por el lado de continua:
panel-regulador
regulador-consumo CC
regulador-bateria (de valor alto, que solo actue en caso de cortocircuito interno del regulador o similar)
bateria-inversor
Saludos


Avatar de Usuario
Popeye
Mensajes: 142
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:21

Re: Cálculo de fusibles en el tramo panel solar-regulador

Mensaje #3 por Popeye » Mié, 15 Nov 2017, 00:08

Juanca escribió:Oye, y si en vez de un fusible ponemos un magnetotermico.

¿No es más cómodo que tener que cambiar el fusible en el caso en que se funda?.

Y por cierto, si se pone el magnetotermico, ¿se puede poner solo uno de un polo por ejemplo, en el cable positivo?.

En vez de poner uno de dos polos.


Avatar de Usuario
Popeye
Mensajes: 142
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:21

Re: Cálculo de fusibles en el tramo panel solar-regulador

Mensaje #4 por Popeye » Mié, 15 Nov 2017, 00:09

bull escribió:windwuru, acerca del fusible hacia el regulador porque hay que multiplicarlo por 1,3

Gracias


Avatar de Usuario
Popeye
Mensajes: 142
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:21

Re: Cálculo de fusibles en el tramo panel solar-regulador

Mensaje #5 por Popeye » Mié, 15 Nov 2017, 00:09

WindGuru escribió:1- la mayoria de magnetotermicos no suelen estar homologados para trabajar en CC, y son algo lentos ya que solo trabajan en la parte ''termica'' y no en la magnetica, y cuidado con el poder de corte, procura que sea mayor de 4Ka, ya que una buena bateria de 1500Ah tiene unos 3Ka de cortocircuito.
2- se sobredimensiona el fusible, igual que el regulador en 1,3, ya que a veces y durante periodos cortos de tiempo y sobretodo en zonas de montaña, la radiacion puede superar los 1000W m2, y correriamos el riesgo de fundir el fusible, si tiene que actuar (normalmente actuará por un rayo, o por algun cortocircuito que implique corriente de la bateria) se fundirá de sobra. Se considera que con un factor de 1,3 es suficiente.
Saludos