Cálculo de fusibles en el tramo panel solar-regulador

Sistemas fotovoltaicos aislados y semiaislados de la red eléctrica domiciliaria para autoconsumo, componentes, aplicaciones, etc.
Avatar de Usuario
Popeye
Mensajes: 142
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:21

Re: Cálculo de fusibles en el tramo panel solar-regulador

Mensaje #11 por Popeye » Mié, 15 Nov 2017, 00:14

marcobomb escribió:Entonces, para yo quedarme trankilo, de acuerdo con tus recomendaciones debería usar fusibles ac (de los de toda la vida) en los 3 puntos de cc que estamos debatiendo.
Me quedaría de la siguiente forma:

Bat-Inv
Inversor de 1500W nominales; 2000W durante 30 minutos; 2500W pot. pico resistiva
Bat de 1200Ah a 24V

Fusible a emplear
1500/24=62.5A --> In=80A (lento)
2500/24=104,2 --> In=125A(standard)

Reg-Bat
1.5*20A=30A --> In=32A (standard)

Fusibles cilíndricos de estos de 22x58 (como decia kandido en otro post)

¿Te importa confirmarme esta info?
Gracias

Saludos


           
Avatar de Usuario
Popeye
Mensajes: 142
Registrado: Mar, 07 Nov 2017, 22:21

Re: Cálculo de fusibles en el tramo panel solar-regulador

Mensaje #12 por Popeye » Mié, 15 Nov 2017, 00:14

WindGuru escribió:si, yo utilizo bases telemecanic de las de 10Xalgo hasta los de 32A y para los mayores los de 22X58, que creo que llegan a 125A
saludos



  • Temas similares
    Respuestas
    Vistas
    Último mensaje